Witam.
Czy istnieją przepisy lub normy rozstrzygające w jakiej odległości od siebie oraz jaką wartość powinny mieć poszczególne przewody (lub wszystkie jednocześnie podłączone) uziemiające podłączone do rusztowania?
Swego czasu ŚP. kolega Teodor podawał :
PN-M-48090:1996
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań
W punkcie 1.1.3.4 podaje iż oporność uziemienia , mierzona prze 50 Hz nie powinna przekraczać 10 omów, a odległość między uziomami nie powinna przekraczać 16 m.
PN-M-47900-2:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
Norma ta zawiera rozdział 7.3 pt Badania zmontowanych rusztowań u użytkownika, gdzie występuje w punkcie 7.3.3.9 sprawdzenie urządzeń piorunochronnych wymaga sprawdzenia oporności uziemienia, która przy pomiarze napięciem przemiennym o częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 10 omów a odleglóść międy uziomami nie powinna przekraczać 12 m.
Poza tym w puncie 4.8 norma zawiera wymagania dla urządzenia piorunochronnego.
Dla zainteresowanych - bo bywały takie pytania - norma określa wymagania odnośnie odległości rusztowania od linii energetycznych (punkt 4.9) i wymaga także dokonania sprawdzenia tych odległości
PN-M-47900-3:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
Norma ta zawiera rozdział 6.3 pt Badania zmontowanych rusztowań u użytkownika, gdzie występuje w punkcie 6.3.3.8 sprawdzenie urządzeń piorunochronnych
W zakresie wymagań dla urządzenia piorunochronnego w p. 3.10 odwołuje się do postanowień PN-M-47900-2:1996 w tym względzie.
Czy warunek pomiaru prądem przemiennym o częstotliwości 50 Hz nie ogranicza metod pomiarowych do pomiaru pętli zwarcia? Co z metodą choćby 3p? Czy warunek ten zawarty jest ze względu na ochronę przeciwporażeniową przy pracy na rusztowaniu wlaśnie z urządzeniami zasilanymi takim napięciem?
Rusztowania stalowe rządzą się własnymi prawami, dlatego polecam zapoznać się z dostępnymi pozycjami na ten temat, które można znaleźć w internecie, np. “Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka”. Lepiej się zapoznać z przepisami, żeby potem nie płakać, że dostało się jakąś karę! ![]()