Uziemienie przekładników

Panowie dlaczego nie wolno uziemiać przekładników przy przyrządach pomiarowych.
Pozdrawiam

Prawdopodobnie dlatego, żeby był jak najkrótszy obwód

A jakie układy i przyrządy ma kolega na myśli ?
W przypadku pomiarów w sieciach > 1 kV jest to nie do
przyjęcia. Przekładniki napięciowe mają fabrycznie
uziemiony jeden biegun za pomocą specjalnej śruby.

Więc może jaśniej postawi kolega pytanie.

Chodzi mi np. o przekładniki prądowe n/n

Witam

No nie wszystkie… Są typy z uziemionym jednym biegunem i są bez uziemienia i to jaki typ kupujemy zaznaczamy w specyfikacji. Przypominam że istnieją jeszcze pomiary metoda Arona z wykorzystaniem 2 przekładników…

Chodzi mi np. o przekładniki prądowe n/n

… a skąd takie informacje, że przekładników nie wolno uziemiać? Ja mam wszystkie uziemione…

Nie uziemia się strony pierwotnej przekładników napięciowych w układzie V. W innych układach zawsze uziemiamy jeden zacisk strony pierwotnej i wtórnej przekładników oraz wtórnej przekładników prądowych.

Może kolega napisze coś więcej gdzie nie uziemiono tych przekładników.

Chodzi mi tylko o to dlaczego nie wolno uziemniać bezpośrednio przy przyrządach pomiarowych,tylko przy przekładnikach

witam

Chodzi mi tylko o to dlaczego nie wolno uziemniać bezpośrednio przy przyrządach pomiarowych,tylko przy przekładnikach

aby uniknąć pomyłek i nie uziemiać w wielu miejscach należy uziemiać tylko u źródła
kol Marcin714 napisał:

W innych układach zawsze uziemiamy jeden zacisk strony pierwotnej

wyjątek - mamy jeden przekładnik :smiley: