Witam kolegow na forum.
Nie udalo mi sie znalezc podobnego tematu wczesniej poruszanego wiec postanowilem zaczac nowy watek. Jestem wykonawca instalacji elektrycznych i jak pewnie wszyscy chce jak najwiecej zarobic na danej inwestycji (nie jest to oczywiscie jedyne kryterium ktorym sie kieruje
). I tu powstaje moje pytanie czy mam podstawy prawne lub czysto techniczne na “naciaganie” inwestora budujacego domek jednorodzinny na wykonanie uziemienia otokowego lub jakiegokolwiek innego. Domek stoi wsrod innych podobnych domkow w wiekszosci bez instalacji odgromowej.
Z wyrazami szacunku
Michal K.
P.S. Bede wdzieczny za odzew.
Witam
Z podstawami będzie trudno. ![]()
Ale na ochrone przepięciową majetnego inwestora można namówić ,jak najbardziej…bez naciagania.
Mniej pracy…
![]()
Pozdrawiam
![]()
Witam kolegów.
Myśle, że nie trzeba nikogo namawiać na uziemienie w domku, tylko trzeba je wykonać i już. Uziemienie spełnia rolę nie tylko odgromową ale też (przede wszystkim) ochronną.
Zakładam, że kolega podłącza zasilanie linią 4-przew. w układzie TNC. W domku instalacja będzie TNS, więc musi kolega rozdzielić PEN na PE i N oraz PE uziemić.
A już jaki uziom to zależy od obiektu. Dla domku to myślę że fundamentowy lub otokowy.
Witam Kolegów
Kolega ArekzKrakowa napisał, zresztą zgodnie z ogólnie przyjętymi zaleceniami, żeby w domkach stosować uziomy otokowe lub fundamentowe, z tymi ostatnimi bywa różnie. Miałem ostatnio okazję wykonywać pomiary takiego uziomu wykonanego 10 lat wcześniej. Było to konieczne ponieważ zmieniło się przeznaczenie obiektu. Niestety pomierzone wartości wielokrotnie przekraczały dopuszczalne i trzeba było wykonać nowy uziom. Po rozmowie z właścicielem zresztą również elektrykiem, okazało się, że w czasie wylewania fundamentów na budowie jeszcze nie było skąd zasilić spawarki i bednarkię połączno z karbowanymi prętami zbrojeniowymi przy użyciu typowych elementów zaciskowych. Korozja zrobiła swoje.
Pozdrowienia
WiesS
witam Kolegów:)
I tu jest pies pogrzebany:( Inwestor buduje dom często systemem gospodarczym i na etapie ław i fundamentów nikt mu nie jest potrzebny bo on wie wszystko jak każdy prawie Polak. Więc nie wyprowadza bednarki ze zbrojenia. nie zostawia otworów dla kanalizacji i przyłacza wody. Potem młot udarowy i do przodu:) Architekci i konstruktorzy nie dorośli jeszcze do koordynacji projektu i wykonawstwa z pozostałymi branżystami. Byle skończyć projekt i wziąc kasę za swoje dzieło. A z reszta niech inwestor się miota. Stąd potem uziom psu na budę potrzebny ze względów technicznych. Ja osobiście podjąłem walkę z architektami i mam już pierwsze pozytywne efekty czego pozostałym elektrykom życzę. jacek
Witam Kolegow.
W odleglosci 15m od domkow stoi ZK. W tym zlaczu zrobilem punkt rozdzialu z TNC na TNS tak wiec linia kablowa juz idzie juz na 5 zylach. Czy w takim przypadku zaklad energetyczny ma prawo zadac dodatkowego uziemienia???
Naszczescie odgrzebalem jakies fotografie z czasow zalewania fundamento, potem pol godziny pracy mlotem i udalo sie dokuc do zbrojenia. Potem szybkie spawanie i kwestia uziemienia sie rozwiazala sama. Ale jak postepowac w przypadku gdy uziomu fundamentowego nie da sie wykonac. Czy mam w ogole podstawy do naklaniania inwestora na dodatkowe uziemienie. Ja rozumiem, ze najlepiej byloby je wykonac, ale gdy facet ma wyzucic pieniadze to zaczyna sie zastanawiac po co, czy ktos bedzie od niego to egzekwowal.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i czeka na komentarz.
Michal K.
Witam Kolegę ![]()
Jeżeli zabudowałeś złącze kablowe i wykonałeś zacisk PEN to powinieneś go uziemić. Nie wiem co to znaczy i o czym piszesz
“Czy w takim przypadku zaklad energetyczny ma prawo zadac dodatkowego uziemienia???”
Może chodzi o to o czym napisałem. pozdrawiam jacek
Witam
Kolega Berger1 ma chyba na myśli, że uziemił PEN w złączu i jeszcze dodatkowo PE uziemi uziomem fundamentowym już w budynku.
W zasadzie norma zaleca aby uziemiać PE w możliwie wielu miejscach, gdzie istnieje skuteczne połączenie z ziemią, żeby przy zwarciu potencjał PE miał jak najbardziej zbliżoną wartość do ziemi.
Pozrowka.
Myslę, ze musimy na poczatku wyajsnic kilka rzeczy. Co to znaczy “uziemić przewód PEN w złączu”. Nie wykonywalem żadnego dodatkowego uziemienia (np. pionowego) w bezposredniej bliskosci obudowy złącza. O ile dobrze wiem to każde złącze(skrzynka przed domem) powinna miec jakis uziom o wartosci rezystancji przewidzianej w PN. Jesli sie myle prosze o sprostowanie. Tak wiec jeśli wychodzę ze złącza już w systemie TNS to czy Zakład Energetyczny ma prawo żądać ode mnie jakiś protokołów rezystancji uziemienia obietku (mowa cały czas o domku jednorodzinnym). Kontynułując, jeśli zrobiłbym punkt rozdziału przewodu PEN na N i PE wewnątrz budynku oddalonego od złącza o 20m to czy powinienem wykonac dodatkowe uziemienie (potwierdzone protokołem pomiarowym) i czy zakład ma prawo ubiegać sie o taki protokół (podstawa prawna)?
Mam nadzieje że troszke rozjasniłem mój problem.
Pozdrawiam kolegów i zapraszam do dyskujsji.
Michał K