Uziemienie masztu antenowego

Szanowni Uczestnicy Forum!
Czy w Polsce obowiazuje uziemienie masztu antenowego umieszczonego na dachu domku jednorodzinnego. Nie przewiduje sie instalacji odgromowej. Zdrowy rozsadek nakazuje, ze powinnen byc uziemiony. Co mowia na ten temat przepisy.

Pozdrowienia
Karol N.

Panowie czyzby pytanie bylo tak trywialne, ze nie warto zabierac glosu. Do tego pytania sklonil mnie jeden artykul w czasopismie skierowanym do osob, ktore buduja sobie domy i co nalezy przestrzegac przy porawnie wykonanej instalacji antenowej. Artykul byl dosc wyczerpujacy, ale niestety ani slowa na temat uziemienia.
Kiedys w podobnym czasopismie poradzono czytelnikowi, ktory chcial sobie zrobic uziemienie fundamentowe, aby tego nie robil bo to niepotrzebne.
Uwazam, ze tego typu gazety sa czasami mocno nie w porzadku.
Pozdrawiam
Karol N.

Zadane pytanie nie jest trywialne. Zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC 61024-1 : 2001 " Ochrona odgromowa obiektów budowlanych", maszt antenowy należy włączyć w istniejącą instalację odgromową budynku (podłączyć do istniejących zwodów o ile takie istnieją). Jak powinna wyglądać cała instalacja odgromowa z połączeniem zwodów z uziemieniem, zależy od typu budynku jego wymiarów, przeznaczenia, lokalizacji i.t.d. Ale to jest tylko początek ochrony. Należy pamiętać o ochronie przepięciowej odbiorników elektrycznych i elektronicznych typu komputer, telewizor itp, przed skutkami indukowania napięć spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym tzw ochrona wewnętrzna budynku. Czyli jak widać temat obszerny i zawartość normy również obszerna.

Pozdrawiam

Panie Czeslawie!
Oczywiscie nie ma problemu jak instalacja odgromowa jest przewidziana. Zadne przepisy jednak nie nakazuja w przypadku domkow jednorodzinnych wykonywanie instalacji odgromowej a prawie na kazdym domku taki maszt stoi. Z tego co wiem w niektorych panstwach np wg. DIN/VDE masz ten musi byc w kazdym przypadku uziemniony (mysle o lokalizacji na dachu a nie elewacji).
Pozdrowienia
Karol N.

Wobec obowiązujących dwóch norm można obliczyć współczynnik zagrożenia piorunowego i okaże się , że dla tego samego przypadku instalacja odgromowa jest wymagana bądż nie i dylemat zostaje. Zatem zrobic instalacje, czy też nie. Dla nowo budowanych obiektów stosuję ostrzejsze kryteria , dla istniejących uzgadniam z właścicielem informując o obliczeniach. Chyba podobnie jest z masztami, jeśli jest instalacja lub jest wymagana to nie mamy watpliwości , co juz Panowie podkreślili.

Panie Karolu

Istotnie nie ma wydanych przepisów, nakazujących stosowanie normy j.w jako obowiązkowej. W państwach UE, budynek nie zostanie objęty ubezpieczeniem jeżeli nie spełnia wymagań określonych w normie ochrony odgromowej. Proszę jednak wziąć pod uwagę fakt, że sam maszt antenowy nawet uziemiony, nie zabezpiecza budynku przed pożarem w przypadku uderzenia pioruna. Ale jak mówi przysłowie Polak jest mądry po szkodzie.

Pozdrawiam

jeżeli chozi o pioruny to nikt nawet Polak nie jest mądry po czy prd szkodą.

Jeżeli Instalacja odgromowa istnieje to połączenie masztu antenowego, a także anten zainstalowanych na dachu bez masztu (np. anteny satelitarne), jest konieczne.

Pondto w przypadku gdy maszt ma wysokość względną większą niż 3m wymaga uwzględnienia go w projekcie budowlanym oraz wymaga ochrony odgromowej.

Więcej o instalacjach antenowych na www.dipol.com.pl

Sądze że trzeba się dowiedzieć pogotowia Energoelyktrycznego