Uziemienie elektrostatyczne

Witam
Czy w miejscu opróżniania, napełniania cystern samochodowych wymagany jest punkt uziemienia elektrostatycznego dla cysterny jeśli medium jest olej o temp. zapłonu ok 140 st i nie jest zakwalifikowany do materiałów niebezpiecznych. Dokumentacji co do miejsca przelewu oczywiście nie ma.
Domyślam się że powinien być, tylko nie mam podstawy prawnej.
Pozdrawiam

Nie pamietam, ale chyba było rozporządzenie jeśli to olej napędowy lub cos podobnego, co to za olej bo temp zapłonu 140 st C jest niska i trudno uważać to za materiał nie niebezpieczny.
Zwykła mąka też potrafi być niebezpieczna, jej temp zapłonu jest sporo wyższa.
Pewnie jak wiesz, uziemienie ma na celu odprowadzenia ładunku elektrycznego, cząsteczki izolatorów (oleje najczęściej są nimi) w wyniku tarcia i innych czynników podlegaja zjawiskom znamym z elektrostatyki, w tym gromadzenie ładunku elektrycznego w różnych miejscach. Im mniejszy ładunek tym trudniej o iskrę, mniejsza jest też jej energia, trudniej wywołać zapłon.
W sumie to nie uziemienie, ale dobre uziemione połaczenia wyrównawcze, one zabezpieczają przed powstaniem iskry

Witam ponownie
kolega Yeti napisał

W sumie to nie uziemienie, ale dobre uziemione połaczenia wyrównawcze, one zabezpieczają przed powstaniem iskry

nie do końca wiedziałem jak owy punkt nazwać, co do medium to olej transformatorowy

Pozdrawiam Adam