Uziemienie armatury łazienkowej i kuchennej?

Witam kolegów mam mały dylemat. Co prawo i praktyka na uziemienie armatury łazienkowej w pomieszczeniach zamotwanych w pomieszczeniach typu kuchnia i łazienka. Gdy instalacj wodna jest wykonana rurkami stalowymi nie ma problemu, a gdy plastikowymi? Jak poskie prawo interpretuje tę sytuacje a jak praktyczne zastosowanie?
W jaki spsoób uziemiace armature zamontoaną na rurkach plastikowych?
W jaki sposób wykonujecie połączenia wyrównawcze w złaience? Czy łączcie do głównej szyny uziemiającej w rozdzielnicy? Czy może tworzycie główną szyne wyrównawczą w pomieszczeniu a następnie łączycie tę szynę z główną szyną uziemiającą obiektu znajdującą sie najczęściej w rozdzielnicy
Chodzi mi głównie o rozwiązanie dla obiektów mieszkalnych np. domki jednorodzinne, mieszkania?
Czy podczas odernizacji instalacji mieszkaniowej z TNC na TNS wykonujecie połączenia wyrównawcze? bo w mieszkaniowym starszym różnie bywało z tymi połaczeniami.
Jeśli już wykonam połączenia wyrównawcze w mieszkaniu modernizowanym to gdzie najlepiej przyłączć przewód wyrównawcz? podłaczyć do przewodów chronnych w rozdzielnicy znajdującej się w mieszkaniu czy może dociągnąć do WLZ w bloku? i w jak sposób połączyć ten przewód wiedząć, że WLZ jest w systemie TNC?

Za odpowiedzi na moje pytania z góry dziękuje.

Witam,
W tym temacie odbyła się już niejedna burzliwa dyskusja:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=9210&highlight=�azienka
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=8406&highlight=�azienka
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=5546&highlight=�azienka
Pozdrawiam Bartek

Kolaga pyta się o trudną i niejednoznaczną sprawę. W Polsce mamy trochę porąbane przepisy, ja wykonąjąc połączenia wyrównawcze kieruję się logiką. Tam gdzie są ważne musza być, ale armaturę nigdy nie łączyłem do przewodów ochronnych. Czy w kuchni robić połączenia wyrównawcze - najczęściej nie ma takiej potrzeby, z wanna też warto zastanowic się. Sądze, że za kilka lat zapomną o “uziemianiu wanny” przy plastykowych rurkach wod-kan (Niemcy już wycofali sie z tego pomysłu, wręcz zakazują w niektórych rozwiązaniach).

Hmm o tym koledzy to ja wiem, że nasze prawo i przepisy jest bardzo dziwne. Ale jak koledzy w praktyce rozwiązują ten problem? Jeśli już wykonają połączenia wyrównawcze np. w miszkaniu znajdującym się w bloku jednorodzinnym to gdzie przyłączają przewód wyrównawczy do rozdzielnicy w mieszkani czy może wyciągają na zewnętrz mieszkania do “pionu” gdzie znajduje się WLZ; jeśli tak to w jaki sposób dokonują podłącenia instalacji w mieszkaniu układ TNS+ przewód wyrównawczy z instalacją pionu układ TNC? Za odpowiedz z góry dziękuje

Witam
A tak z mojej strony to totalna bzdura przyłączania metalowej armatury na rurach plastikowych do połączań wyrównawczych i żadne tam ściemnianie że oporność wody zimnej i ciepłej jest różna i może dojść do róznicy potencjałów

Nigdy nie wprowadza się potencjału ziemi tam gdzie jej nie ma w danej chwili bądź jest niepotrzebna