Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso

Nie dokręcone połączenia szyn ,kabla etc.

[quote=“sebik76, post:18, topic:14206, full:true, full:true”]
Więc nie wiem skąd takie tezy i domniemania ekspertów .
[/quote] Nikt kolego nie mówi, że jesteśmy ekspertami a to co napisałem to tylko domniemanie. Napisałem, że nigdy nie widziałem takiego uszkodzenia a przez 9 lat miałem okazje się trochę naoglądać (w zakresie moich obowiązków była obsługa wozu pomiarowego do lokalizacji uszkodzeń kabli 0,4kV i 6kV w zakładzie). To ty mając ogólny pogląd na sytuacje, trasę kabla, zabezpieczenia powinieneś wyciągnąć głębsze wnioski niż nasze domniemania. Mimo wszystko dzięki za zdjęcia, warto było to zobaczyć - ciekawy temat.

Jak napisałem w swoim wcześniejszym poście, ze zdjęcia to my nic nie “wyczarujemy” ale jednak taka degradacja izolacji ma swoją przyczynę i warto byłoby sie nad nią pochylić … jako doświadczenie zawodowe na przyszłość :wink:

Dzięki wszystkim

Pozdrawiam

Uszkodzenie jest znane. PVC miekkie a to jest materiał izolacji kabli YKY, YAKY nie jest odporne na substancje chemiczne typu rozpuszczlniki organiczne, niektóre oleje, ciecze chłodząco-smarujące, i inne substancje chemiczne.

Przyczyną uszkodzenia może być skażenie gruntu olejami lub innymi substancjami agresywnymi do PVC. Jeśli ta substancja jest nadal w gruncie obecna - izolacja nowego kabla ulegnie podobnej degradacji.

Szybkośc procesu degradacji zależy od tego jaka to jest substancja, od jej stężenia i od temperatury.

Podobnie jest z gumą - ona też jest nieodporna na wiele substancji chemicznych.

Podobne uszkodzenia występowały w obrabiarkach do metali, czynnikiem degradującym była ciecz chłodząco-smarująca i produkty jej degradacji. Często całe oprzewodowanie maszyny nadawało sie do wymiany.