UPS i Bateria Zewnętrzna

Witam
Mam pytanie czy ktoś może wytłumaczyć dlaczego przy stosowaniu zewnętrznych baterii (200Ah) do upsów(200kVA), zaleca się stosować 4-biegunowe wyłączniki bateryjne.

Akumulatory to napięcie stałe, więc należy zapewnić możliwość pewnego odłączenia :smiley:
Kto zaleca 4 biegunowe wyłączniki?
W jakim układzie są połączone akumulatory, czy jest podział łańcucha na pół?

Zaleca 4-biegunowe producent upsa DPH 200, poniżej gragment z dterki, ale zamykam temat dzięki za zainteresowanie
“Rozłącznik musi być urządzeniem 4-biegunowym przeznaczonym dla prądu stałego DC
o charakterystyce 1. biegun: 250 V DC, 2. biegun: 500 V DC, 3. biegun 750 V DC oraz
zdolności wyłączania 35 kA (lub wyższej). Sposób instalacji 4-biegunowego rozłącznika
oraz bezpieczników szybkich pomiędzy zasilaczem UPS i szafą/stojakiem z bateriami
znajduje się”