Uprawnienia

Uprawnienia SEP na SN zezwalaja prace do jakiego napiecia?

  • do 20kV
  • pow. 20kV

Witam

Spotkałem się z taką praktyką w Gliwickim SEP’ie: jak się dogadasz tak będziesz miał !!!
Ja posiadam uprawnienia D do 30kV (tylko, po co skoro w moim rejonie nie ma sieci 30kV) - tak sobie napisali.

Natomiast uprawnienia E zdobyte w jednej z pobliskich elektrowni bez ograniczeń nap. ponieważ u nich polityka wygląda tak: albo do 1kV albo powyżej 1kV. Nie ma innej opcji(napięciowej).

Jak widać z powyższych przykładów, co kraj to obyczaj.

Biorę wniosek i czytam co pracodawca zdającemu zaznaczył.
1- jeżeli tylko pomiary ale tylko >1kV to wnioskuję b.on. ponieważ wymagania są takie same dla 15, 20, 30, 60, 110… itp kV.
2- jeżeli tylko na pomiary do 1kV to egzaminowany musi zdawać także na montaż. “Nie można poprawnie mierzyć jak się niezna montażu”.
Pytanie było do ilu kV ?
Nie podpiszę wniosku w zakresie obsługi, konserwacji, napraw itd
na “bez ograniczenia napięcia”. Chyba, że zdający odpowie na pytania z urzadzęń w każdych kategoriach napięciowych.
dlatego jestem za :
do 20kV /jak kolega z Wrocławia, chociaż w mojej rodzinnej Zduńskiej Woli jest tylko 15kV - ale jest do/
do 110kV itd.
z poważaniem Jacek
P.S. Przeważnie przewodniczący wyznacza mnie do zadawania pytań w zakresie :
a) kontrolno-pomiarowym
b) montażu

  • bez ograniczenia wysokości napięcia

Witam Kolegę " ENEA " i wszystkich Kolegów na FORUM.

Widzę że na forum mamy Kolegę egzaminatora. Bardzo mnie to cieszy.
A czy kolega mógłby pomóc naszym młodszym kolegom na forum i przedstawić zestaw pytań?
Jeżeli nie cały komplet, to może kilkanaście pytań.

A może nowy wątek: pytania i odpowiedzi do egzaminów???

Kolego Krystyn. (c) KSKRAK. All Rights Reserved

Pytania, bardzo chętnie. Tylko zgodnie z przepisami
to jest egzamin ustny i trudno mi będzie krzyczeć na Całą Polskę

pozdrowienia Jacek

Jeżeli chodzi o oprawnienia to ja mam pytanie jakie potrzeba mieć uprawnienia by zaprojektować odcinek sieci n.n. o dł. ok. 100 m oraz przyłacz do budynku np. mieszkalnego o dł. 20m.
Chodzi mi o to jaki zapis w uprawnieniach pozwala na wykonanie takiego projektu.
Zapisy sa różne w zależności kiedy były wydawane.

Witam kolgę Jureksa i pozostałych kolegów.

Moim zdaniem podstawowym warunkiem by móc cokolwiek projektować jest posiadanie uprawnień budowalnych w odpowiednim zakresie (polecem lekturę rozporządzenia w sprawie sprawoweania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.).
Wynika z tego, że do zaprojetowania instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym o kubaturze do 1000 m3 wraz z przyłączem wystarczają uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie.
Jednak kolega Jureks napisał Wysłany: 31 Paź 2003 07:13 Temat postu:


Jeżeli chodzi o oprawnienia to ja mam pytanie jakie potrzeba mieć uprawnienia by zaprojektować odcinek sieci n.n. o dł. ok. 100 m oraz przyłacz do budynku np. mieszkalnego o dł. 20m


Jeżeli chodzi o zaprojektowanie również odcinka sieci nn (niezależnie od długości) potrzebne są uprawnienia do projektowania bez ograniczeń (niezależnie od tego jak się nazywają, bo nazwy faktycznie się zmieniały)

Panowie czy nikt z was wiecej nie spotkał sę z takim problemem.
A jak sie ma do przepisów prawa budowlanego z przed 1995 roku gdzie nie ma zapisu wraz z przyłaczami tylko jest podział na instalacje i sieci.
Atak przy okazji - gdzie zaczyna się sieć a gdzie przyłacze według prawa budowlanego?.

Witam :slight_smile:

Chciałbym zabrac głos w sprawie wydawania tych zaświadczeń kwalifikacyjnych, tym bardziej, że ENEA jest członkiem takiej komisji. W chwili obecnej obowiązuje już nowe rozporządzenie MGPiPS z 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, więc będę się mógł odnieśc do tych jakie ja i prawdopodobnie też pozostali aktualnie posiadają czyli zgodnie z poprzednim rozporządzeniem (z marca 1998 r.). Otóż wydaje mi się, że członkowie komisji dokonując dodatkowych zaznaczeń odnośnie parametrów urządzeń robią to bezprawnie, bowiem załącznik do tego rozporządzenia tego nie przewidywał :exclamation: Twierdzę, że świadectwo kwalifikacyjne określone stosownym wzorem w rozporządzeniu nie powinno być poprawiane :bulb: a na to wychodzi, gdy członkowie komisji czynia tam swoje dodatkowe uwagi. Miejsca do tego celu sa odpowiednio oznakowane i komisja powinna wiedzieć co należy tam wpisać. Nie powinno byc też żadnych skreśleń a widziałem już sporo takich zaświadczeń ze skreśleniami, co wg. mnie jest totalnym nieporozumieniem. Ponadto, sądzę, że elektryk,który zna się na urządzeniach o napięciu 15 kV równie dobrze znać się będzie na urządzeniach 60 i/lub 110 kV, bo problematyka jest podobna i ograniczanie klasy napięciowej mija sie tu z celem. Albo mamy uprawnienia do 1 kV albo powyżej. Wprowadzanie nowych podziałow nie ma tu wiekszego sensu, bo np. jeśli ktoś zna się na trakcji o napięciu 250 V to tak samo będzię się znał na tej o napięciu 660 V i analogicznie jesli chodzi o urządzenia elektryczne w przedziale wysokiego napięcia.
Przepraszam, jeśli wypowiedziałem się nie w temacie, ale okazja była tak niepowtarzalna, bo głos zabrał ENEA i dotknął tej problematyki, więc nie mogłem się powstrzymać :wink:

javascript:emoticon(‘:idea:’)Witam kolegów po fachu.
Właśnie zaliczyłem kolejną KOMISJE egzaminacyjną javascript:emoticon(‘:lol:’) jak się okazuje chyba ostatnią w związku ze zmianą przepisów.Po odebraniu świadectw do końca nie wiem jak to jest z tymi pomiarami. Doszły mnie słuchy iż jest pewne rozgraniczenie w zakresie ich wykonywania mianowicie-jedne uprawnienia pozwalają na wykonanie pomiarów w pełnym zakresie a mam tu na myśli świadczenie usług natomiast drugie pozwalaja wyłącznie na pomiary wewnątrz własnej firmy czy zakładu tzn przypuśćmy zakład kieruje osobę na egzamin ta uzyskuje świadectwo kwalifikacji G-1E dotyczące wykonywania pomiarów i okazuje sie że może je wykonywać wyłącznie na terenie tego zakładu.Czy to jest prawdą.W rozporządzeniu jakoś nie doczytałem się informacji dotycżącej tego zagadnienia.
W moim przypadku sytuacja była taka-do egzaminu przystąpiło nas trzech z jednej firmy i okazało się po odebraniu świadectw że każdy ma coś innego wpisane mianowicie chodzi o zapis:
spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie … i tutaj dwóch ma wpis kontrolno- pomiarowym a jeden ma to skreślone.Kolejna niewiadoma to że wszyscy mamy pozostawiony pkt.10 świadectwa a jeden z nas ma dotatko na końcu wpis cyt: “Dotyczy pomiarów ochrony przeciw-porażeniowej w zakresie 1kV”
I teraz zgłupieliśmy co kto może robić?Poza tym jest jeszcze jeden niuans jak się okazuje prawny-mianowicie po co komu takie świadectwo w zakresie pomiarów skoro osoba wystawiająca protokół musi posiadać świadectwo dozorowe G-1D javascript:emoticon(‘:!:’) javascript:emoticon(‘:?:’) A teraz ciąg dalszy.Osoba mająca ten dodatkowy wpis w świadectwie kwalifikacyjnym nie posiada dozoru a mają go pozostałe dwie!!! Panowie o co tu chodzi w tym wszystkim.Bo ja już całkiem zgłupiałem.
Czy ktoś z tego coś rozumie?
Sądzę że dość jasno opisałem zaistniałą sytuację.
Pozdrawiam

Witam Kolegę “Dark” i wszystkich Kolegów na FORUM.
Kolego “Dark”, przepisz początek tekstu z świadectwa kwalifikacyjnego lub prześlij scan.
Ps.
Nie wstawiaj javascript – nie działa.

Witam :slight_smile:
Wydawało mi się, że już ja sam przekroczyłem nieco ramy zadanego na samym początku pytania przez autora (guma). W sytuacji kolejnego pytania tyczacego uprawnień i związanym z tym wykonywaniem pomiarów elektrycznych otwórzmy kolejny i jasno sprecyzowany temat /mam wrażenie, że musiał juz na pewno tu gościć, bo temat rzeka :wink: / np. “Zapisy w świadectwie kwalifikacyjnym a pomiary elektryczne ?”

Przepraszam ale nie chciałem się wcześniej rozpisywać.
o to tekst:
spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie:(obsługi,konserwacji,remontów,montażu,kontrolno-pomiarowym)dla następujących urządzeń,instalacji i sieci:
tu raczej nie wymięniam ale są pkt. 2,3,5,7,9 i kontrowersyjny 10 w którym jest również dopis że dotyczy urządzeń i instalacji zawartych w w/w punktach.Pkt nie rozpisuję gdyż sądzę iż wiadomo czego mogą dotyczyć
Pozdrawiam

Witam Kolegę “Dark” i wszystkich Kolegów na FORUM.
Kolego “Dark”, przepisz początek tekstu z świadectwa kwalifikacyjnego lub prześlij scan.
Dokładnie.
Kto wydał, na jakiej podstawie prawnej.

OK-sory
Komisja …działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia MGPiPS z dnia 28 kewietnia 2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci (Dz.U.Nr 89,poz. 828)
No i właśnie jaka powinna być inerpretacja zapisu i czy faktycznie jest taki podział ich wykonywania o czym pierwszy raz usłyszałem odchodząc od stolika egzaminacyjnego.
Pozdrawiam