Uprawnienia SEP E i D. Czy mam pomiary?

Witam. Mam pytanie. Mam uprawnienia dotyczące eksploatacji i dozoru. Jednak zastanawiam się czy obejmują one pomiary instalacji elektrycznych jak i wystawianie protokołów. Czy mógłby ktoś z was zerknąć i wypowiedzieć się? Pytanie czy mając te uprawienia mogę sam sobie zrobić pomiar instalacji elektrycznej we własnym domu jak i wystawić protokół? Możliwe, że to kuriozalne, że o to pytam ale czasem nie wszystko jest jasno napisane.

Tak, możesz wykonywać pomiary i wystawiać protokoły dla urzadzeń i instalacji wyszczególnionych w punktach w Twoim świadectwie kwalifikacyjnym.

Pytanie tylko czy mogę wystawić protokół dla swojej instalacji w swoim domu czy musi to zrobić osoba z zewnątrz.

Masz wpisane “w zakresie: […] kontrolno-pomiarowym” i to są te “pomiary”.
Masz też wpisany na drugiej stronie punkt 13):
”aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12;”
Ale to nie są te pomiary o które pytasz, tylko informacja że możesz pracować przy instalacjach pomiarowych.

Tak, możesz wykonać pomiary, przeglądy, protokoły dla swojej własnej instalacji i nie ma w tym nic nietypowego.

Zatem skoro mogę wykonywać pomiary i wystawiać protokoły to czy wykonując odbiór instalacji muszę wołać drugą osobę jak gdzieś jest w przepisach czy wystarczy jedna czyli ja?

Na protokole możesz widnieć tylko Ty jako osoba wydająca orzeczenie (interpretująca pomiary, że tak to nazwę). Możesz wpisać inne osoby wykonujące pomiary, możesz nie wpisywać nikogo. Możesz figurować też jako osoba sprawdzająca swój własny protokół, jeżeli masz takie chęci.
Obowiązek drugiej osoby dotyczy tylko i wyłącznie kwestii bezpieczeństwa pracy pod napięciem, bo część pomiarów jest pod napięciem wykonywana. Natomiast ta druga osoba nie musi być jakkolwiek przeszkolona z pracy przy elektryce, nie musi mieć kwalifikacji do takiej pracy, ona tam jest tylko na wypadek jakby podczas prowadzenia prac Tobie się coś stało, by pomóc, wezwać pomoc. Ale jako że nic nie ma wspólnego z faktycznymi pomiarami to jej na protokole nie ma.
Chyba że wykonujecie pomiary jako dwóch elektryków, to możesz ją wpisać.

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Nurtuje mnie jeszcze jedno. Ponoć od bodajże września tamtego roku weszła nowelizacja prawa budowlanego a dokładnie chodzi o Art.62, w którym jest napisane iż protokoły mogą podpisywać tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane tzn. nie wystarczą uprawnienia do dozoru i eksploatacji. Czy mogę prosić o weryfikację?

Zależy od typu pomiarów. Jeżeli to pomiary okresowe, lub modernizacja części instalacji, to wystarczy SEP. Jeżeli jest to nowa instalacja na nowopowstałym budynku, lub prace dotyczą wymiany instalacji (czasem próbują to podciągnąć pod modernizację, ale w razie problemu jest… problem), to protokół musi być sprawdzony przez osobę z uprawnieniami budowlanymi o specjalizacji elektrycznej.
EDIT:
I żeby była jasność - do wykonania samych pomiarów i nawet spisania z tego protokołu nie trzeba nawet posiadać dozoru. Dozór jest po to, bo ktoś Cię do wykonywania tych prac musi dopuścić. A możesz dopuścić się sam jeżeli masz dozór.

W moim przypadku chcę wymienić całą instalację (mowa oczywiście o części za licznikiem tj. WLZ zostawiam nietknięty choć nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie) z racji iż ma swoje lata i jest dwuprzewodowa co za tym idzie wbijanie uziomu. Protokół jest mi potrzebny w razie w dla ubezpieczalni. Czy w takim przypadku już kłania się wołanie kogoś z uprawnieniami budowlanymi?

Do podpisania umowy z ubezpieczycielem nie musisz mieć żadnych przeglądów ani protokołów. Prawdopodobnie nie musisz nawet mieć domu, bo kasę od Ciebie ubezpieczyciel zawsze przyjmie. Ale w razie problemu i chęci skorzystania z ubezpieczenia już takiego protokołu z przeglądu wymagają, i zwykle protokół przeglądu okresowego wystarczy. Odbiorczego nikt nie wymaga, więc jeżeli sobie instalację wykonasz, zmierzysz i zaopiniujesz że instalacja jest sprawna, to nie powinno być problemu.

Proszę bardzo:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 ; 4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2; 4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2. 5) (uchylony) 6) (uchylony) 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. 1b. (uchylony) 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych oraz budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1b. 2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia. 3. Organ nadzoru budowlanego – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. 4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać: 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. 6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2. Art. 62a. 1. Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 1) datę przeprowadzenia kontroli; 2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis; 3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego; 4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację; 5) zakres kontroli; 6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone; 7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości; 8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów; 9) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli. 3. W zaleceniach wskazuje się: 1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości; 2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1. 4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5. 4a. Wymogu dołączenia kopii: 1) zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 – nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;

  1. uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności – nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. 5. Protokół, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 1446, 1473, 1572, 1635 i 1940). 5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku kontroli przeprowadzanej w obiektach budowlanych: 1) usytuowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej albo szefów służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902); 2) stanowiących strategiczne inwestycje w zakresie potrzeb obronności państwa lub kluczowe inwestycje w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego oraz ustanawiania stref ochronnych terenów zamkniętych (Dz. U. poz. 1080). 6. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego określi wzór protokołu, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Art. 62b. 1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego, dla którego istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, osoba przeprowadzająca kontrolę, o której mowa w art. 62 ust. 1, dokonuje wpisu o kontroli w książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci: 1) elektronicznej w systemie c-KOB albo 2) papierowe2. W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego osoba przeprowadzająca kontrolę, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3, zawiadamia o kontroli organ nadzoru budowlanego: 1) za pomocą systemu c-KOB albo 2) na piśmie – jeżeli kontrola dotyczyła obiektu budowlanego, dla którego nie prowadzi się książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. 3. W przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu c-KOB uniemożliwiającej dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepis art. 60f ust. 2 stosuje się odpowiednio.

I teraz pytanie jak to interpretować. Bo mamy kontrolę i kontrolę stanu technicznego. Jak widać na pojęcia są różne, bo kontrolę musi przeprowadzić ktoś mający uprawnienia budowlane a kontrolę stanu technicznego może osoba, która ma uprawnienia do dozoru. Na moje “kontrola” to ta pierwsza czyli odbiory a “kontrola stanu technicznego” to każda kolejna po tej pierwszej. Czy dobrze rozumuję? A może mamy tam funkcję lub i kontrolę przeprowadzają osoby uprawnieniami budowlanymi ale mogą też osoby mające dozór? Teraz pytanie co jest prawdziwe.

Odnośnie zaopiniowania to forma pisemna? Jeżeli tak to czytam teraz art.62a. Mówi on iż w protokole musi być numer uprawnień budowlanych.

Uprawnienia budowlane obowiazują w procesie odbiorów budynków, w praktyce wymaga tego PINBUD. Wtedy pomiary najczęściej wykonuje elektryk z “uprawnieniami SEP” a ostateczne oświadczenie podpisuje osoba z UB. W procesie okresowych przeglądów nie ma obowiązku angażować UB.

Czy okresowym przeglądem będzie pomiar instalacji, która mam zamiar wymienić tj. zmiana TN-C na TN-C-S?

Jeżeli będziesz wykonywał wymianę instalacji bez zgłoszenia, które wymagało by ponownego odbioru PINBUD, to możesz mierzyć ;).

A w jakich okolicznościach instalacja kwalifikowała by się do ponownego odbioru przez PINBUD?

Występujesz o pzwolenie na budowę, rozbudowę, czy remont budynku do starostwa? Jeżeli nie, to Twoje świadectwo jest wystarczające.

A to o to chodzi. Rozumiem. Dzięki za info.

Jeszcze jedno pytanie. Dostałem info, że moje świadectwo różni wyglądem się od ogólnego wzoru w rozporządzeniu z 1 lipca 2022r. Z czego może to wynikać? Są jakieś uwarunkowania regionalne? Czy moje świadectwo jest honorowane?