Witam na forum
Mam następujące pytanie czym kieruje się projektant ,“ZE” określając układ nowo budowanej sieci , jakie są wytyczne. Interesuje mnie kryteria wyboru pomiędzy układem TN-C a TT.
Pozdrawiam Adam
Witam na forum
Mam następujące pytanie czym kieruje się projektant ,“ZE” określając układ nowo budowanej sieci , jakie są wytyczne. Interesuje mnie kryteria wyboru pomiędzy układem TN-C a TT.
Pozdrawiam Adam
Witam Kolegę Adama i wszystkich Kolegów na FORUM.
“Interesuje mnie kryteria wyboru pomiędzy układem TN-C a TT.”
Na takie pytanie mogę polecić obszerną literaturę,
normy i przepisy.
Jeżeli Kolega sprecyzuje dokładniej zagadnienie to może pomożemy.
Pozdrawiam Krystyn
witam kolegów
Jeżeli podmiot będzie przyłaczany do sieci ZE to należy uzyskać warunki techniczne przyłaczenia. W nich podane jest wszystko, międzyinnymi w jakim układzie ma pracować nowoprojektowana sieć. Ot, wszystko.
W moim ZE i pewnie nie tylko generalną zasadą jest, że wszystkie nowe sieci pracują w układzie TN.
pozdrawiam
Witam
W moim ZE w warunkach przyłączenia piszą tak :
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ.
Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urzadzenia ochrony przeciwporażeniowej.
i pozdrawiam. Andrzej.
Witam ponownie
Chyba zadając pytanie niezbyt precyzyjnie się wyraziłem.
Ukad TT jest zmorą dla elektroinstalatora, zastanawiałem się czym kierował się ZE ustalając kiedyś że dana sieć pracuje w takim a nie innym układzie sieci.
Czy nie było to podyktowane asekuranctwem ZE ?.
stare sieci ZE były rozległe i często nie byli w stanie zapewnić warunku szybkiego wyłaczenia dla bezpiecznika w stacji trafo. Stąd pewnie układ TT. Ale jest to moja hipoteza.
Czy układ TT jest zmorą?? Tu bym polemizował przy dzisiejszej technice. Dawniej gdy nie było wył. RCD to był problem. Należało uzyskać uziemienie o określonej rezystancji a to było często problemem. pozdrawiam
Fakt dużo w tym racji, ale co z zabezpieczeniem odległego przyłącza.
Pozdrawiam Adam
Witam
Układ sieci TT jest ulubionym układem wokół Warszawy . Wzięło się to stąd , że ZE nie zapewnia ciągłości N . Układ w tych czasach nie jest zły . Nie doszliśmy jednak jeszcze co trzeba robić aby było dobrze . Moim zdaniem podstawową sprawą jest brak Fi selektywnego w złączu . W układzie TT brak N dla ochrony przeciwporażeniowej nie ma oczywiście żadnego znaczenia . RCD działa jak należy.
Sylwester.