transformator zasilajacy oswietlenie

Jaka może być przyczyna zapalenia się transformatora 220/12 zasilajacego żaróweczki halogenowe? Moc transformatora była wykorzystana w 60%.

Rozumiem że nie mówimy o transformatorze elektronicznym.
Przyczyn może być kilka. Jedną z głównych przyczyn to brak bezpiecznika po stronie wtórnej,w czasie zwarcia(nawet w żarówce) prąd zwarciowy uzwojenia wtórnego w bardzo krótkim czasie doprowadzi uzwojenia do czerwoności.
Pozdrawiam.

jakie to trafo i ile Wat

To był transformator TTS 450VA 230/12. Dziekuje za zaintresowanie.

Witam Kolegę Romka i wszystkich Kolegów na FORUM.

Możliwe przyczyny:

  • do kitu producent słabe wykonanie (ps. nie znam producenta),
  • starość (wszystko działa do czasu),
  • uszkodzenie mechaniczne cewki,
  • brak chłodzenia,
  • za duża wilgotność,
  • zwarcie po stronie wtórnej przy złych zabezpieczeniach,
  • przerwa w polu magnet. rdzenia,
    i to na tyle co pamiętam.

Pozdrawiam Krystyn

Śladów zwarcia na przewodach które dochodzą do żaróweczek nie widać, uszkodzić mechanicznie sie nie mógł, miał około 4 lat, nie był zamknięty tak więc chłodzenie w miarę miał zapewnione, wilgotność żadna, pozostaje chyba tylko słabe wykonanie.

Dla całości obrazu musze jeszcze dodać, że jak było czuć spalenizną to jeszcze żaróweczki sie paliły; no i że transformator spalił sie do cna łącznie z dochodzącymi przewodami i otoczeniem.

Witam Kolegę Romka i wszystkich Kolegów na FORUM.

Podsumowanie:

  • starość (wszystko działa do czasu),
  • brak zabezpieczenia uzwojenia pierwotnego.

Pozdrawiam Krystyn

Dzieki Krystyn. Pozdrowienia Romek.

Z opisu zdarzenia wynika, że wewnątrz transformatora wystąpiło zwarcie zwojowe (uszkodzona wcześniej izolacja).
Pozdrawiam wszystkich!