Transformator Yd11

Szukam informacji na temat przesunięcia godzinowego dla transformatorów:

  • TOZ-4400 15/2,56kV 4400kVA Yd11
  • TMOS3AA 4400/15 Y/y0 - d11
    najbardziej interesuje mnie wykres wektorowy przesunięcia godzinowego.

TY !
Jesteś chyba “student” na odwyku.
G… poł.. nie za.. od typu tran…
Zapytaj producenta.
Bo to on wypisał na tabliczce znamionowej.
Lub zapytaj się ucznia klasy III byle jakiego elektronika

P.S. Masz e pawe..10 po 10 !!!

Dzięki za podpowiedz.
Widzę że jesteś bardzo słaby z tego tematu i skoro się nie znasz więc siedz cicho i niezabieraj głosu.

Pozdrawiam

Szukam informacji na temat przesunięcia godzinowego dla transformatorów:

  • TOZ-4400 15/2,56kV 4400kVA Yd11
  • TMOS3AA 4400/15 Y/y0 - d11
    najbardziej interesuje mnie wykres wektorowy przesunięcia godzinowego.

RE:TY !
Jesteś chyba “student” na …

RE:Dzięki za podpowiedz.
Widzę że jesteś bardzo słaby z tego tematu i skoro się ..


To Ty jesteś cienki jak bolec

Co ma wspólnego typ transformatora z grupą połączeń
i wykresem młodzieńcu

++++++++++++++++++

Napisałeś TMOS3AA 4400/15 Y/y0 -d11

A gdzie drugie uzwojenie wtórne w typie transformatora ?

albo zrób mi grupę połączeń Y/y1/d11

albo Yd6

Twój transformator to YNynd11
lub YNyd11

bez pozdrowień Jacek

Ten transformator jest trójuzwojeniowy o pulsacji 12-fazowej

-Strona pierwotna GN1 Gwiazda 3x15kV 50Hz
-Strona wtórna DN2 Gwiazda 3x1287V 50Hz
-Strona wtórna DN3 Trójkąt 3x1286V 50Hz
o mocy 4400 kVA i wadze ok 16 000 kg (16 ton)

a grupa połączeń jest : Y/y0-d11 lub Y/y0/d11

Ale ty niestety przespałeś te lekcje w szkole!!!