Transformator blokowy - dlaczego Yd

moje pytanie:
dlaczego wszystkie transformatory w Polskich elektrowniach po stronie generatorowej mają trójkąt a od strony sieci gwiazdę czyli Yd

generator z transformatorem stanowią wydzieloną strefę zabezpieczeń. małe gabaryty strefy dają możliwość kontroli na wielokrotnie mniejszych parametrach np. doziemienia. gwiazda po stronie systemu to też efekt stosowanej aparatury zabezpieczeniowej i wyłączeniowej.

I dlatego że sieci przesyłowe pracują z uziemionym punktem neutralnym z racji uszkodzeń ziemnozwarciowych i automatyki tych zabezpieczeń.

witam.
Yd jest stosowany w transformatorach podwyższających napięcie .Połączenie w trójkąt jest korzystne ,nie występuje strumień trzeciej harmonicznej.Nadaje sie do obciążeń niesymetrycznych.

Witam.
Sieci niskich, wysokich i najwyższych napięć pracują z uziemionym punktem neutralnym i wymusza to stosowanie Y lub Z.
Sieci średnich napięć pracują z izolowanym punktem neutralnym i jest możliwe stosowanie D. Jeśli sieć SN jest kompensowana lub uziemiona przez rezystancję, to stosuje się transformatory uziemiające (mogą zasilać potrzeby własne).
Andrzej