Trafo Dy11 i Voltomierz

Mam problem z Transformatorem, Mialem laborke grupy polaczen na mojej uczelni , wszystko ladnie wyliczylem , wszystko wyszlo uklad polaczylem i robie pomiary , napiecie pierwotne 100V / roznicowe otzrzymalem 16,7v , a suma powina wyjsc 97V , Voltomierz pokazuje 87V , wlaczony miedzy wejscie (gwiazda , faza T) a wyjscie (Trojkat , Faza S) , po podlaczeniu 2 Voltomierzy , z punktem wspolnym , w punkcie gwiazdowym Y , woltomierze pokazuja 40 i 57 V , czyli tyle co byc powinno , pytanie co jest przyczyna ,ze w polaczeniu oipisanym napiecie jest zanizone o 10V , potrzebuuje to do sprawozdania , a nie znam zadnego maszynowca , a w ksiazce nie znalazlem :frowning:(

No i zgadlem co bylo przyczyna :slight_smile:)
poprostu w gre wchodzila rezystancja , 2 uzwojenia w fazie S :slight_smile:)
i stad ten spadek o 10V

Dla chcącego nic trudnego.