TN-C czy TN-C-S

witam kolegów.
Mam mały dylemat. Otóż stoję przed problemem podjęcia decyzji. Jest istniejący obiekt magazynowo-usługowy zasilany z pomiaru istniejącego. Jak zwykle gdy w grę wchodzą spółki zaczynają się kłopoty. Inwestor wystąpił do RE o podanie wtp i otrzymał je w nowym obowiązującym obecnie układzie. Po wybudowania zasilania instalacja zostanie przyłączona do sieci RE. I tutaj mam dylemat. Instalacja wykonana jest w układzie TN-C (dawne zerowanie) i posiada aktualne pozytywne pomiary. Logika nakazuje przystosować instalację do układu
TN-C-S czyli wymienić ją całkowicie na nową. Nie ukrywam, że zakres prac nie jest mały a co za tym idzie i kosztowny. Skłaniam się ku takiemu rozwiązaniu jednakże zauważam też argumenty Inwestora.
Czy ktoś z Was miał taki dylemat i jak go rozwiązał?
Mój RE dopuszczał takie instalacje i przyłączał je do sieci po złożeniu pro forma deklaracji, że Inwestor przystosuje instalację w najbliższym możliwym czasie:).
Jak to się ma do obowiązujących obecnie przepisów? Może koledzy pomiarowcy wiedzą coś więcej na ten temat? pozdrawiam

Logika nakazuje nie wymieniac tej instalacji!!!
Instalacja TN-C jest i jest sprawna to że nie przystaje do obeznych przepisów nie pociąga za soba konieczności jej wymiany.
Ponadto RE nie decyduje o tym co masz za pomiarem. Nie sądze żeby warynki z RE mówiły o tym że nowy pomiar ma byc w ukladzie TN-S bo RE na pewno nie zmieni swojej linii zasilającej wykonanej w systemie TN-C. Warunki są standardowym drukiem dobrym na wszystko czyli nie pasującym do niczego.
Pozdrawiam

Jeśli wykonujesz nową instalację lub remont starej zobligowany jesteś poprzez Prawo Budowlane do wykonania jej w układzie z oddzielnym przewodem ochronnym.
Z pozdrowieniami Roman.

W miejscu"Prawo budowlane" winno być “Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz.U.199 par.183 pkt2. Przepraszam za pomyłkę.

Zgadzam się z Romanem że nowe obwody w remontowanej instalacji powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami itp. ale dołożenie obwodu lub remont jednego obwodu nie determinuje wymiany całej instalacji.

witam,
Zakładając wątek na forum byłem przekonany, że instalacja nie wymaga przeróbek i modernizacji, więc nie podpada pod Warunki techniczne. Jednak po wczorajszych dokładnych oględzinach okazuje się, że takowe muszą być. Osprzęt, oprawy, częściowo przewody.
W takiej sytuacji wątpliwości już nie mam. Jednak TN-C-S.