Witam.
W jaki sposób wykonać prawidłowo test wyłącznika pożarowego.Jest jakiś wzór protokołu na ten test?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam.
Należy podać typ, oraz parametry wyłącznika, umiejscowienie wyłącznika, oraz przycisku wyłączającego, datę badania, kto badał, oraz okreslić,czy wyłącznik zadziałał prawidłowo, i tyle.
Dziękuję kolego electrics za pomoc.Dziś przeglądałem protokoły z takiego badania-kilku wyłączników z miesiąca lipiec 2013r. Ograniczono się tylko do określenia numeru nadanego przez badającego.Czyli kolejna fuszerka .
Pozdrawiam
Witam,
temat już był “badanie wyłącznika przeciw pożarowego prądu”
podaję ponownie:
do protokołu z kontroli wyłącznika przeciwpożarowego trzeba podejść zgodnie z jego specyfiką i wymogami
-
protokół tytułuję " protokół z kontroli wyłącznika przeciwpożarowego" zam. Wrocław itd.
-
stosuje protokół badania wyłączników z pomiarem R st (L1,L2,L3), R s-k, R s-s
-
ponadto wpisuje ilość zainstalowanych przycisków p.poż. na obiekcie
-
typ wyłącznika, zazwyczaj DPX-…
-
następnie odkręcam obudowy i badam zadziałanie każdego z przycisków (wył. DPX)
-
i rzecz najważniejsza - musi się znaleźć stwierdzenie wyłączenia wyłącznika przeciwpożarowego po zadziałaniu każdego przycisku
-
pozostałe procedury i wymogi jak przy pomiarach ochronnych
z poważaniem
jactra
traczyk.pl
Serdecznie dziękuję kolegom za wyczerpujące odpowiedzi.