stopniowanie zabezpieczeń nadmirowoprądowych

Jest w sprzedaży książka Pt. Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym autorzy Jacek Strzyżewski, Janusz Strzyżewski wydawnictwo Arkady…1998 rok
Autorzy w tej książce narysowali szereg schematów, z których wynika, że stopniują zabezpieczenia różnicowoprądowe…
w instalacji odbiorczej jest narysowany np. wyłącznik S191
C16…a w tablicy licznikowej…S193 /C25
/patrz strona 45 książki/…
albo strona 55 w tablicy licznikowej C25 S 193…w obwodzie odbiorczym B10 S191/ a w innym obwodzie C16 S191
Już nie są produkowane te wyłączniki instalacyjne…jest nowsza wersja…
Co ja mam robić z taką instalacją…jeśli elektryk powołuje się na publikację…i zrobil coś w dobrej wierze ???
Byla na Forum mowa na ten temat…

Nie bardzo rozumiem - mowa o wyłącznikach różnicowoprądowych a podane typy S193 to wyłączniki nadprądowe.
Pzry stosowaniu wyłączników RCD można uzyskać selektywność działania stosując wyłączniki ze zwłoką czasową nastawialną lub tzw. selektywne ze stałą zwłoką. Na drodze prądowej selektywności nie można uzyskać.

Podobnie z wyłącznikami nadprądowymi. Dla prądów zwarciowych wszystkie ( bez względu na charakterystyki A, B czy C) mają takie same czasy działania i nie można uzyskać wybiorczości. Ale analizując ch-ki przetężeniowe można uzyskać wybiorczość, ale tylko dla przeciążeń natomiast przy zwarciu nie wiadomo, który otworzy się pierwszy. Czasami nie jest to problemem i użytkownik godzi się na takie niedogodności. Niektóre Zakłady Energetyczne nakazują stosowanie wyłączników przedlicznikowych typu 3 x S191 C xx wiedząc, że będą wyłączenia nieselektywne, ale łatwość ponownego załączenia, bez rozplombywania, bez wysyłania pogotowia daje pewne korzyści. Inna sprawa czy bez negocjacji z odbiorcą tak można nakazywać. Pewnie liczą na to, że jeśli nie będzie do przyjęcia to odbiorca odwoła się od warunków.

Na rynku są dostępne wyłączniki nadpradowe selektywne. Pierwszy taki wprowadziła firma AEG. Obecnie na jej licencji produkuje polska firma ELESTER. W katalogach innych firm rónież można znaleźć podobne rozwiązania.

Zalecam lekturę w INPE nr 46/2002 autorstwa dr inż Witolda Jabłońskiego pt: Koordynacja zabezpieczeń nadprądowych w instalacjach elektrycznych nn.

Odpowiedź na pytania z poczty:

INPE jest biletynem pełna nazwa to " Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych" - biuletyn SEP
Adres redakcji:
COSiW SEP - Zakład wydawniczy “INPE” - redakcja ul. Kalinowa 5 ; 97-400 Bełchatów
e-mail: redinpe@ld.onet.pl
tel. (044) 635 02 00

Sorry…Kotek masz rację…co ja pisze…mialem na myśli wyłączniki nadmiarowoprądowe…