Sterowanie klapami pożarowymi

Wiatam szanowne grono
Krótkie pytanko!
Czy z poziomu centralki SAP można sterować klapami ppoż na kanałach wentylacji, czy jest to tylko monitoring. Centralka SAP jest przecież połączona z zasilaczem klap ogniowych ( włączona w pętlę z czujkami dymowymi, ROP ).
Znawców tematu i praktyków proszę o opinię.
Centralka SAP produkcji Schrack BMZ Integral

BMZ ma bogate wyposażenie modułów dodatkowych.
Sterowanie klapami może być realizowane z modułów wejść-wyjść BA-OI3.
Ważne jest zastosowanie właściwych zasilaczy klap.

Ważne jest zastosowanie właściwych zasilaczy klap.

Dzięki za odpowiedź.
Są właściwe, zgdonie z projektem Mercora.
Interesuje mnie obsługa klap z poziomu centralki, z klawiatury, wysterowanie sygnłu otwarcia i sygnału zamknięcia. Jakie czynności należy wyknać na panelu centrali ?

Sterowanie klapami może być realizowane z modułów wejść-wyjść BA-OI3.

Zasilacz klap oczywiście musi być podłączony do modułu bocznego rozszerzeń, znajdujący się poza centralą, najczęściej w szachcie kablowym.

Dokumentacje szczegółowe i instrukcje tej akurat firmy są dostępne w bardzo ograniczony sposób.
Ciekaw jestem czy uzyskasz pomoc.
http://www.schrack-seconet.pl/pl/pages/support/fire.html

Dokumentacje szczegółowe i instrukcje tej akurat firmy są dostępne w bardzo ograniczony sposób.

Wiem kolego, wiem. Przekonałem się na własnej skórze.

Ciekaw jestem czy uzyskasz pomoc.

Pewnie że uzyskam za jedyne 20 000 PLN jeżeli wykupi się oprogramowanie. Wtedy inaczej traktują klienta. Kto ma kasę to ma lżej.