Witam Szanownych Kolegów na Forum
Temat istotnie jest ciekawy. Pomiary jakości parametrów energii elektrycznej mogą być przeprowadzane przy pomocy mierników, testerów czy rejestratorów, bo stosowane są tu różne określenia. Podstawą jest tu przetwornik analogowo-cyfrowy, który próbkuje przebieg napięcia czy prądu. Dokładność odwzorowania amplitudy przebiegu zależy od liczby bitów przetwornika ( 8 bitowy - 256 poziomów, 12-bitowy - 4096, 14 bitowy - 16384) oraz częstotliwości próbkowania ( np. 128 próbek, czy 256 próbek) w ciągu jednego okresu.
Tak “spreparowany” przebieg analogowy jest dalej podstawą “obróbki” czyli obliczania wartości maksymalnej, skutecznej, zawartości harmonicznych, uciążliwości migotania światła, itd.
Oczywiście w przebiegu napięcia zasilającego jest wielki “śmietnik”, bo na przebieg sinusoidalny nałożone są zapady, wahania, przerwy a także krótkotrwałe impulsy będące wynikiem przepięć łączeniowych czy wyładowań atmosferycznych.
To czy nasze urządzenie zarejestruje prawidłowo nanosekundowe czy mikrosekundowe impulsy o amplitudzie nawet kilku kilowoltów zależy od liczby bitów przetwornika i częstotliwości próbkowania.
Lepsze urządzenia mają możliwość rejestracji “zdarzeń” - czyli przekroczenia określonego (zadanego) poziomu napięcia i czasu trwania.
Jednakże takie “zdarzenia” nie są ujęte w PN-EN 50160.
Natomiast normy dla instalacji ( PN-IEC 60364-4-443 ) określają kategorie wytrzymałości udarowej (kategorie przepięć) z uwzględnieniem miejsca zlokalizowania określonych urządzeń w instalacji. Wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane urządzeń, dla sieci trójfazowej o napięciu znamionowym 230/400 V, wynoszą:
6 kV dla IV kategorii wytrzymałości udarowej
4 kV dla III kategorii wytrzymałości udarowej
2,5 kV dla II kategorii wytrzymałości udarowej
1,5 kV dla I kategorii wytrzymałości udarowej
Minimalne wymagania dla odbiorników określają normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, jak np.
PN-EN 61000-6-1:2004
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-1: Normy ogólne. Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych
A metody badań określają:
PN-EN 61000-4-4:1999
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych.
PN-EN 61000-4-5:1998
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów.
Badanie odporności na udary
PN-EN 61000-4-11:1997
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów.
Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.
Jak widać, odbiorniki powinny posiadać odpowiednią odporność na impulsowe przepięcia, jednakże z drugiej strony instalacja powinna zapewnić ograniczenie “przychodzących” przepięć do odpowiedniego poziomu.
Sprawa jest złożona i bez koordynacji ochrony przepięciowej w instalacji z odpornością odbiorników trudno byłoby wymagać od energetyki odpowiedzialności za skutki krótkotrwałych przepięć, to jednak takie długie - jak podał Kolega Cyrus - gdyby się zdarzyło - myślę że mogłoby być podstawą jakichś roszczeń. No ale kto w mieszkaniu czy w domku zainstaluje sobie rejestrator ?
Pozdrawiam
Teodor