Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest systemem informującym o zagrożeniach występujących w obiektach użyteczności publicznej, takich jak np pożar. Zastosowanie tego systemu wymaga jednak specjalnego typu urządzeń, przewodów oraz metod prowadzenia instalacji.
O ile wiem, jakie muszą być urządzenia i przewody, o tyle niewiele wiem jakie są metody prowadzenia instalacji.
Czy np. prawdą jest, że przewody należy mocować do ściany przez listwę kablową, a nie listwę do ściany a przewód swobodnie w listwie?
Czy można układać przewody bezpośrednio na korytkach kablowych bez dodatkowej osłony?
Jakie warunki musi spełniać instalacja pod tynkiem?
Czy np. prawdą jest, że przewody należy mocować do ściany przez listwę kablową, a nie listwę do ściany a przewód swobodnie w listwie?
To jest intalacja ppoż i ma spełniać zadania ppoż - posiadać odpowiednią oporność ogniową.
Dla DSO żadnych korytek. Układa się bezpośrednio na suficie bądź ścianie za pomoca kołków metalowych, montowanych co 30 cm. Również głośniki powinny być mocowane do stropu stałego, mimo że są zawiszone na suficie podwieszanym.
Wpisz w www.google.pl DSO i trochę poczytaj.
Witam.
Kolego Melonie nie do końca jest tak, iż nie można układać w korytach.
Są koryta metalowe Baks E-90, które można montować do ścian i sufitów za pomocą metalowych kołków również w systemie E-90 Baks. Głośniki w sufitach podwieszonych powinny być dodatkowo wyposażone w linki stalowe podwieszone do sufitu betonowego lub innego stałego. Wg mnie można również prowadzić w korytach PCV montowanych do ścian za pomocą kołków metalowych jw. Kable można układać w wiązkach montowanych w tych korytach za pomocą obejm zatrzaskowych OZO, OZSO, OZMO firmy Baks lub uchwytów UDF, UEF lub podobnych wyrobów innych producentów. Odległości mocowań jak napisał Melon.
Kolego Arkanie swięcej informacji znajdziesz w Internecie zrób tak jak radził Melon
Mam jeszcze pytanie.
Co z ochroną przeciwporażeniową dla głośnika (100V) zamontowanego na wysokości 2m w łazience? Spotkałem się z projektem, który tego zagadnienia w ogóle nie uwzględniał. Projektant zastosował kabel dwużyłowy. Czy to jest właściwe.
Pozdrawiam.