Sposób ułożenia w tynku / pod tynkiem wg PN-IEC 60364-5-523

Witam Kolegów
Jest to mój pierwszy post, więc chciałbym się przywitać ze wszystkimi użytkownikami tego forum. Jestem jeszcze studentem i zgłębiam więdzę elektrotechniczną, więc wybaczcie Koledzy jeśli pytanie okaże się trywialne.

Mam pytanie co do sposobu ułożenia przewodów kabelkowych bezpośrednio w tynku i/lub pod tynkiem. Jakie oznaczenie dla takiego sposobu ułożenia przewiduje norma PN-IEC 60364-5-523. Chodzi mi o znalezienie dopuszczalnych długotrwale obciążalności przewodów ułożonych w ten właśnie sposób. NIestety nie mogę odnaleźć stosownej tabeli. Będę wdzięczn za pomoc.

pozdrawiam

Witam

Jest to sposób ułożenia C.

Pozdrawiam Piotr P.

Witam
według mnie A2 /pod tynkiem, w tynku/
C po wierzchu
D w ziemi
E na powietrzu
Pozdrawiam młodego adepta

Dziękuję za odpowiedzi.
A czy przypadkiem sposób ułożenia A2 nie dotyczy tylko scian izolowanych cieplnie ?

Witam
Tak sposób ułożenia A2 dotyczy ścian izolowanych cieplne.