Spadek napięcia przy rozruchu silnika 2MW

Witam

Pytanie dotyczy dopuszczalnych spadków napięcia w sieci SN. O ile pamiętam to normalne jest 8% a w stanach zakłóceniowych 13%. Mnie interesuje wartość jaka jest dopuszczalna przy rozruchu silnika np 2MW. I jeszcze jedno przy jakiej wartości może nastąpić utyk silnika.

Pozdrawiam

O tym, czy wystąpi utyk silnika, decyduje chwilowa (zmieniająca się w trakcie rozruchu) różnica pomiędzy momentem mechanicznym wytwarzanym przez silnik i momentem hamującym (obciążenia) wytwarzanym przez napędzaną maszynę. Dlatego nie znając ch-ki obciążenia nie sposób stwierdzić czy i przy jakim napięciu wystąpi możliwość utyku silnika.

Dopuszczalne spadki napięcia w sieciach SN to 2 lub 8 % zależy jakie są to sieci (miejskie, wiejskie) oraz od odległości od głównego punktu zasilania.
Przy rozruchu silnika ok 2MW nie ma jednoznacznej reguły bo wszystko zależy od wspomnianej odległości od głównego punktu rozdziału czy transformatora SN, mocy samego transformatora, mocy już podpiętej na tym samym trafie i obciążenia samego silnika.