Witam
Mam problem z podłączeniem silnika trójfazowego.Mianowicie silnik ma moc 20kW i jest połączony w trójkąt (Δ ) .W momencie podania napięcia wybija zabezpieczenie. Natomiast nie ma możliwości odczytu tabliczki znamionowej ponieważ została zamalowana ![]()
Jak można uruchomić ten silnik aby zadziałał.
Dziękuję za informacje
Witam
Przełącznikiem gwiazda-trójkąt.
A skąd kolega wie czy silnik ma taką możliwość ?
Nie znamy wielkości tych zabezpieczeń ani typu więc to wróżenie z fusów . Należy uzupełnić wszystkie informacje co do zasilania tego silnika (aparatura , zabezpieczenia , wielkości przewodów) by móc podpowiedzieć coś.
Nie takie tabliczki się odczytywało . Jeśli tabliczka ma wybijane dane to delikatnie papierem ściernym ( bardzo drobnym )należy zdrapać farbę . I zrobić dobre zdjęcie by nam posłać.
Witam
Poniekąd udało się odczytać parę informacji z tabliczki moc 22kW, 380
A ile przewodów wychodzi z silnika , powinno być 6, wtedy jest możliwość wykonania przełączenia.
Witaj Kolego.
Poszukaj sobie “jakiegoś suwaka” np. firmy moeller (dlatego piszę jakiegoś ponieważ inne firmy też takie pomoce projektowe wydają) gdzie możesz w sposób przybliżony ustalić jak powinno wyglądać zasilanie takiego silnika. Najlepiej skontaktować się z przedstawicielem konkretnej firmy i on pomoże dobrać układ zasilania (zabezpieczenia kable itd.). Po prostu dzwonisz na infolinię i mówisz jaki masz problem - dostajesz namiary na przedstawiciela regionalnego i dalej już sobie poradzisz:).
Powodzenia.
P.S> Wg suwaka o którym piszę powyżej przy rozruchu bezpośrednim (silnik 18,5kW, AC-3, 36A, 400V)podano( Bezpiecznik 63A, stycznik DIL M40, zabezpieczenie przeciążeniowe ZB65-40), dopuszczalna długość przewodów 10mm2 to 111m),