Witam,
mam pytanie dot. prawidłowego nazewnictwa, dotyczących sieci SN.
Czy jeśli sieć SN jest uziemiona przez rezystor lub przez dławik - to mówimy o sieci IZOLOWANEJ (przez rezystor lub dławik) czy UZIEMIONEJ (przez rezystor lub dławik) ?
Czy układy sieci TN, TT i IT - to określenia używane wyłącznie w przypadku sieci nn (do 1kV) ?
A na jakiej podstawie kolega tak sądzi? Dlaczego sieć 15/20 kV nie jest siecią z izolowanym punktem neutralnym w układzie IT ? Sieć SN nie jest siecią z uziemionym punktem neutralnym żródła (transformatora WN/SN). Uziemienie przez transformator uziemiający służy ograniczeniu wartości prądów zwarcia doziemnego i lepszemu działaniu zabezpieczeń .
O ile się nie mylę to nazewnictwo TN, TT, IT dotyczy układów sieci do 1kV, co jest określone w normach 60364. Pan elmontjs w tej kwestii ma rację.
Do sieci powyżej 1kV tego nazewnictwa się nie stosuje.
Sieci powyżej 1kV opisuje się jako pracujące z uziemionym, izolowanym, uziemionym przez rezystor lub dławik punktem neutralnym transformatora.
“sposób pracy punktu zerowego sieci: uziemienie ochronne, sieć skompensowana”
“Sieć SN pracuje w układzie z izolowanym punktem neutralnym”
“sieć SN - 15kV pracuje w układzie z kompensacją”
Uziemienie przez dławik i/lub rezystor nie jest traktowane na równi z uziemieniem bezpośrednim. Jest to dalej sieć z izolowanym punktem neutralnym, natomiast połączenie tego punktu z ziemią poprzez reaktancję/rezystancję ma na celu zmniejszenie prądu pojemnościowego w miejscu doziemienia i zwiększenie prądu czynnego dla skuteczniejszego działania zabezpieczeń.
Dziękuję za odpowiedzi i potwierdzenie moich przypuszczeń.
A co do sieci SN z izolowanym punktem neutralnym przez rezystor lub dławik - to doskonale to opisał p. dr Edward Musiał, w publikacjach na swojej stronie www.
Dla sieci pow.1kV norma określa sieci z izolowanym punktemneutralnym , punkt neutralny jest całkowicie izolowany lub połączony do iskiernika i iskiernik do ziemi. Sieć skompensowana Sieć z uziemionym punktem neutralnym przez małą impedancję