Przypadkowo natrafiłem na forum mieszkańców pewnego wrocławskiego osiedla
http://osiedlegraniczna.wroclaw.pl/showthread.php?tid=757
Temat rzeka.
Ręce opadają ;cytaty
Ja wymieniłem bezpiecznik bez zrywania plomb
Nie popadajmy w paranoję z tą podmianą bezpieczników
Sam go spaliłem robiąc celowo zwarcie, żeby sprawdzić czy faktycznie jest jak piszecie no i oczywiście potwierdziło się, że coś jest nie tak
Jednocześnie powołując się na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Rozdział 8,
No niestety przez ten internet lud jest coraz bardziej oświecony.
Ktoś chciał dobrze tzn. w granicach mocy przyłączeniowej jaką jaśniepaństwo sobie zakupiło zamontował wyłącznik 16A aby dało się jakoś z tego korzystać i teraz będzie się tłumaczył.
Nie zostaje nic innego jak powymieniać S na 10 i może jaśniepństwo bawiąc się w zwarcia już nie będą musieli zasuwać do garażu.
Coś mi się wydaje że jako zabezpieczenie główne o jakim piszą w TM mają zainstalowaną wył. róznicowoprądowy 0,03A/40A lub rozłącznik 40A i myślą że to ma zadziałać przy zwarciu.
Fakt że brak selektywności w przypadku małej mocy przyłączeniowej jest znany od dawna - spór z energetykami teraz załatwiany ogranicznikami mocy.
Pewnie też stacja trafo blisko i są wysokie prądy zwarcia.
Forum wspólnoty potwierdza że każdy Polak to elektryk lekarz itd.