samoczynne wyłączenie w TT

Układ sieciowy TT. Obwód zabezpieczony wyłącznikiem inst. S191B16.
Na początku układu różnicówka 30mA. Czy do warunku samoczynnego wyłączenia przyjmuje się prąd Ia=80A czy można przyjąć prąd Ia=30mA?

Nie tylko można, ale nawet trzeba. Urządzeniem ochronnym w rozumieniu arkusza 41 normy 364 jest wyłącznik różnicowoprądowy. Zabezpieczenie nadprądowe pełni rolę zabezpieczenia od zwarć między przewodami czynnymi i od przeciążeń. W podanym przykładzie rezerwuje jedynie wyłącznik różnicowoprądowy w jego funkcji przeciwporażeniowej.

A czy w układzie TT jeżeli w polu zasilającym rozdzielni jest wył. różnicowoprądowy o prądzie wyłączenia 1A można go przyjąć w warunku szybkiego wyłączenia.