Rozruch 30 kW

Witam !

powinno być 4,4 do 4,5 wg APENA

Dane fabryczne APENA
WTN 00, 01 gF
0,2s k=3,9
0,4s k=3,5
5s k=2,5

Witam Kolegę Andrzeja (andrzejbo) i wszystkich Kolegów na FORUM.
Kolego Andrzeju, każdy się z nas myli o czym kol. pisze?
Czy o "g/G" czy “gF” ???
Dobrej nocy życzę.

Witam !!
Podaję dokładniej.
Dane fabryczne APENA
WTN 00, 01 gF 63A
0,2s k=3,9
0,4s k=3,5
5s k=2,5

WTN 00, 01 g/G 63A
0,2s k=9,5-9,4
0,4s k=8,0
5s k=4,5-4,4

Witam zainteresowanych!
Narazie wszystko idzie jak po maśle. Jest tylko problem z automatyką włączania w różnych konfiguracjach urządzeń i narazie obsługa jest ręczna. Wielkie biuro projektowe za automatykę zażądało dużej sumy i w projekcie chciało zainstalować jakieś zmyślne urządzenia produkcji zagranicznej też kosztowne. Biedny inwestor z tego zrezygnował i jest jak jest. To tak gwoli przypomnienia że taki problem był i jeszcze jest.
Pozdrawiam
Jurek