Rozłącznik izolacyjny - dobór urządzenia

Witam,

jaki rozłącznik izolacyjny do domu ?
Moc 12kW. Rozłącznik w ZK 100A.

[quote=“Mr_Grzes, post:1, topic:14805, full:true, full:true”] Moc 12kW[/quote]
Czyli około 19A

W jakim układzie pracuje sieć zasilająca?

Podzial z TNC na TNCS

[quote=“Mr_Grzes, post:1, topic:14805, full:true, full:true”]
Witam,



jaki rozłącznik izolacyjny do domu ?

Moc 12kW. Rozłącznik w ZK 100A.
[/quote]
Zależy jaki mają w hurtowni na stanie akurat. Wystarczy 40 ale jak będą mieli 63 albo 100 to śmiało można wstawiać, nie zaszkodzi.

Podstawowa informacja, to że powinien być 3P.