Rozdzielnica SN

Witam wszystkich. Problem jest następujący: istnieje konieczność doboru rozdzielnicy SN, wytyczne sa takie:

  • musi byc dwusekcyjna
  • prąd znamionowy ≈ 1,5kA
  • Ik ≈ 19kA
  • ip ≈ 50kA
  • U=15kV
  • liczba pół odbiorczych 24
    Macie panowie namiary na jakies katalogi? Dokładnie chodzi mi o odległość między izolatorami wsporczymi dla szyn zbiorczych oraz odległość między szynami. Wstępnie dobrane szyny to AP-100x10.

Witam,
Kolego mareqm podstawowe pytanie: jakie kolega ma środki na tą rozdzielnię? Czy to ma być nowa rozdzielnia? czy retofit istniejącej? Czy uzbrojona w wyłączniki czy wystarczą rozłączniki? Najtaniej wyjdzie rozdzielnia uzbrojona w rozłączniki bezpiecznikowe NALF produkcji … (nie chce byc posądząny o reklamę :wink: ) ale zajmuje dużo miejsca gabarytowo. Trochę droższe sa rozwiazania z wykorzystanie SF6 ale to z kolei zajmuje nieporównywalnie mniej miejsca i praca jest dużo przyjemniejsza i bezpieczniejsza…
W razie pytań o firmy proszę o maila…

Witam!
Zajmuję się zawodowo rozdzielnicami ŚN, więc proszę o kontakt, na pewno dobierzemy rozdzielnicę odpowiednią do Pana potrzeb.
Pozdrawiam - Marcus :slight_smile:
P.S. Polecam stronę: www.rozdzielnice.com

Witam :slight_smile:

Kolego Mareqm pytasz o typ rozdzielnicy odpowiedni do Twoich potrzeb:

By kilka słów niżej pisać o projektowaniu rozdzielnicy (projektowaniu w sensie projektowaniu konstrukcyjnym urządzenia):

Zastanawiam się czy Twój problem jest czysto akademicki czyli jakieś zadanie do rozwiązania.
Czy też Twoim zadaniem jest dobór typowej rozdzielnicy dla konkretnych potrzeb.

W pierwszym przypadku katalogi mogą Ci dać obraz wyglądu rozdzielnicy, ale raczej parametrów do jej zaprojektowania (w sensie konstrukcyjnym) nie znajdziesz i musisz skorzystać z wiedzy książkowej i norm.

Jeśli jednak Twoja sprawa dotyczy drugiego przypadku to dobierając dzisiaj rozdzielnicę nie dobieraj jej szyn (jak i pozostałych elementów) ale dobieraj typ rozdzielnicy dla Ciebie odpowiedni.
Dobór szyn, odległości pomiędzy izolatorami itp. jest wchodzeniem w kompetencje producenta rozdzielnicy.

Witam
Pierwsza decyzja jaka należy podjąć to izolacja: powietrze czy SF6.
Jeśli jest duzo miejsca - powietrze; jeśli ogranicza nas przestrzeń - na bank gaz.
Po drugie - parametry znamionowe samej rozdzielnicy i aparatów w niej zastosowanych - z tych wymienionych wymienionych wynika że tylko wyłączniki mogą w niej pracować jako łączniki.
Dalej pozostaje jeszcze: przyścienna czy wolnostojąca typy aparatów i rodzaj zabezpieczeń.
jak już będziesz znał odpowiedzi na tepytania to pozostaje wybrac kolor :slight_smile:)
Pozdrawiam

a dlaczego tak na bank??

a nie mozna uzyc rozlacznikow w izolacji powietrznej typu rod - type? np C4 ( firmy …) zajmuja duzo mniej miejsca niz NAL ( tej samej firmy)
a ze sa drozsze to juz inna sprawa

sadzac po pradze znamionowym raczej w gre wchodza wylaczniki

No cóż nie znam innego medium izolacyjnego, które jest w stanie niezawodnie zapewnić bardzo małe wymiary gabarytowe rozdzielnicy.
W związku z tym jeśli ogranicza nas miejsce-przestrzeń rozdzielni instalacja rozdzielnicy w izolacji gazowej jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem (bardzo wąskie pola).
Teoretycznie jeden z europejskich producentów stosował izolacje stałą, ale praktyczie jej przebicie zmusza nas do wyłaczenia pola i wymiany całego elementu, natomiast w gazie po potencjalnym przebiciu - SF6 sam odzyskuje swoje właściwości izolacyjne po dejonizacji, która nastepuje w sposób naturalny.
Co do rozłączników to sprawy sie maja tak - zgodnie z podręcznikowa definicja takiego aparatu mówi ze rozłącznikiem nazywamy aparat mogący wyłaczyć prąd zwarciowy 10x większy od znamionowego (wszystko co wyłacza więcej to wyłaczniki) natomiast jak to w zyciu bywa spotykane rozwiązania wyłączają góra 5x prąd znamionowy.
Inna sprawa że to nie typ rozłacznika decyduje o szerokości pola tylko jego posadowienie w polu - na ścianie bocznej czy tylnej to z kolei wpływa na układ szyn zbiorczych, posobny czy klasyczny itd itd
Ale to nie wykład

W związku z takimi faktami pozwoliłem sobie napisac że przy małej przestrzeni rozdzielni - NA BANK GAZ
Pozdrawiam
LAHU

Witam!
Może podpowiem jak to się robi w praktyce przy doborze rozdzielnicy SN.
Jeżeli nie mamy wykonanego projektu:

  1. Wypisujemy odbiory, które mają być zasilane z danej rozdzielnicy i rozpatrujemy czym mają być załączane/wyłączane (wymusza to na nas dobór odpowiedniego łącznika - wyłącznik, rozłącznik, odłącznik, ewentualnie stycznik).
  2. Rysujemy schemat jednokreskowy obwodów głównych rozdzielnicy.
  3. Wypisujemy podstawowe parametry rozdzielnicy (napięcie znamionowe, robocze, prąd znamionowy, wymagany prąd zwarciowy wytrzymywany, wymagany stopień ochrony IP…).
  4. Określamy rodzaj sterowania rozdzielnicą (miejscowy, zdalany, sposób połączenia z dyspozytornią, jeżeli sterowanie ma być zdalne).
  5. Określamy ile mamy miejsca w pomieszczeniu rozdzielni pod daną rozdzielnicę.
  6. Określamy sposób odejścia z poszczególnych pól (kablowe, szynowe itp.).
    Informacje z punktów 2-6 wysyłamy do producentów rozdzielnic w tzw. zapytaniu ofertowym. Powinien przy tym zostać określony typ zabezpieczenia i innych urządzeń sterowniczych wymaganych w danej rozdzielnicy ewentualnie należy określić wymagania dotyczące obwodów wtórnych rozdzielnicy (producent sam zaproponuje wówczas jakieś rozwiązanie).
    Jeżeli ktoś ma wprawę, może sam na podstawie zebranych materiałów (albumy do projektowania udostępniane przez większość producentów)wstępnie dobrać typy pól i zestawić z nich rozdzielnicę. Każdy producent ma specjalne zespoły ludzi do rozpatrywania zapytań ofertowych i udzielania pomocy planującym budowę/rozbudowę/przebudowę rozdzielni, stacji lub poszczególnych podzespołów rozdzielnic. Do nich najlepiej zwracać się zamiast wymyślać różne przedziwne często rozwiązania.
    Na codzień mam do czynienia z takimi rzeczami i powiem szczerze, że często nawet projektanci wymyślają takie bzdurne rozwiązania, że słabo się robi, naprawdę. Zamiast skorzystać z pomocy wymyślają takie czasami karkołomne rozwiązania, że cena czegoś takiego jest duuuuużo większa niż gdyby zastosować typowe rozwiązania przedstawiane w udostępnianych przecież materałach.
    Kolego mareqm, jeżeli chcesz dobrać rozdzielnicę do swoich konkretnych potrzeb, zwróć się najlepiej do producenta, podając przynajmniej te podstawowe dane. Zabawa w dobieranie samemu odległości między podporami szyn i przekrojów szyn jest bez sensu. Producenci mają dobrane takie rzeczy, przebadane i potwierdzone odpowiednimi świadectwami badań.
    Pozdrawiam - Marcus