Rozdzielenie sieci TN-C na TN-C-S

Dzień dobry

Na co dzień obcuję z elektroniką (naprawy różnego sprzętu elektronicznego) więc o prądzie jakieś tam pojęcie podstawowe mam. Jestem w trakcie remontu domu i mam okazję przerobić rozdzielnicę główną (mamy tam jeszcze stare bezpieczniki topikowe).

Oczywiście jak to na wsi, prąd podciągnięty jest linią napowietrzną. Do rozdzielnicy dochodzą więc 3 kable fazowe oraz przewód N (PEN?), chociaż norma dla przewodu PEN z tego, co czytałem to minimum 10mm2 dla miedzi, a tutaj mam niestety do dyspozycji tylko kabel 2,5mm2. Taki sam przekrój przewodów jest dla faz. Nie wiem więc, czy moja sieć to TT czy TN. W rozdzielnicy, która od zawsze była usytuowana w domu (korytarz przy wejściu do domu) wraz z licznikiem były po lewej stronie 3 bezpieczniki topikowe a po prawej 4 bezpieczniki. Po prawej mamy 3 fazy, 4 bezpiecznik robił za zabezpieczenie nadprądowe dla całego domu. Zawsze tylko jedna faza (L1) była wykorzystana do całej sieci w domu. Gniazdka z “bolcem” były przez poprzednich elektryków zerowane z N i tak od początku to działało.

Dom mamy podzielony na dół oraz górę. Na dole ze względu na wspomniany remont, miałem okazję przeciągnąć przewody już 3 żyłowe, ale góra posiada okablowanie 2 przewodowe miedziane (przekrój 2,5mm2).

Swego czasu zakładali nam solary na ciepłą wodę i zrobili osobny uziom pionowy, uziom ten jest podłączony dodatkowo do pieca CO oraz pozostałych rur. Zakładam, że mam sieć TT, to nie wystarczy podłączyć się do tego uziomu przewodem 10mm2 i rozdzielić jako osobne PE, ą resztę przez zabezpieczenie różnicowo prądowe?

Przepraszam za tytuł mojego tematu, który może już nie zgadza się z tym, co tutaj napisałem, ponieważ wcześniej byłem przekonany, że mam sieć TN.

Starałem się opisać to w miarę dokładnie, jak wygląda cała sieć energetyczna w moim domu i proszę o ewentualne wskazówki, jakbym to mógł zrobić, aby było dobrze.

Dziękuję i pozdrawiam
Tomasz

Ale namieszałeś.
Przede wszystkim musisz ustalić jaki układ sieci posiadasz w tej lokalizacji. To jest kluczowa informacja. Zadzwoń do zakładu energetycznego, podaj adres, powinni wiedzieć. Ewentualnie poszukaj na umowie z dostawcą energii, lub w warunkach przyłączenia, tam na pewno będzie napisane.
Jeżeli masz TN, to ten 2.5mm2 kabelek jest koniecznie do wyprucia i położenie 10mm2 miedziane albo 16mm2 aluminium. Raczej zalecam aluminium, bo przyłącze napowietrzne też jest aluminiowe. I jest tańsze więc za dużo niższe pieniądze można położyć kabel 25mm2.
Wtedy dopiero będzie można dywagować o nowej instalacji w budynku. Teraz to nie ma sensu bo bez poznania układu sieci to co byśmy tu napisali może stracić ważność gdy otrzymasz informację z ZE.