Dlaczego podczas zasilania zakładu agregatem prądotwórczym po włączeniu SN przez ZE rośnie kompensacja skoro agregat jest odłączony od trafa. Natomiast gdy SN jest wyłączone licznik kompensacji nic nie wskazuje. Przekładniki prądowe i napięciowe są na SN. Kompensacja rośnie tylko wtedy gdy zakład zasilany z agregatu a na transformatorze jest przyłożone średnie napięcie.
Jeśli może ktoś to wytumaczyć to bardzo proszę bo ja tego nie rozumiem.
Pozdrawiam Jarecki.
chyba cos jest nie tak. a nie pomyliłeś przypadkiem licznika energii biernej z licznikiem strat? i tak chyba jest. licznik strat nie pracuje jeżeli transformator jest bez napięcia, natomiast przy załączeniu transformatora po stronie SN i braku obciążenia występują straty biegu jałowego liczone przez licznik strat.
chyba cos jest nie tak. a nie pomyliłeś przypadkiem licznika energii biernej z licznikiem strat? i tak chyba jest. licznik strat nie pracuje jeżeli transformator jest bez napięcia, natomiast przy załączeniu transformatora po stronie SN i braku obciążenia występują straty biegu jałowego liczone przez licznik strat.
Dzięki Mirek52
Niestety licznik kompensacji staje jeżeli agregat zostaje zdjęty z obciążenia.