Jako młody elektryk z niewielkim doświadczeniem proszę o pomoc panów pomiarowców w sprecyzowaniu zakresu pomiarów okresowych instalacji elektrycznej ( w części dot. pomiarów rezystancji izolacji ) na przykładzie typowego pomieszczenia biurowego.
Do pomieszczenia wprowadzone są trzy obwody w układzie
TN-C:
- obwód oświetleniowy zasilający 4 oprawy świetlówkowe oraz 2 oprawy żarowe
- obwód gniazd wtyczkowych- 5 gniazd
- obwód zasilający przepływowy podgrzewacz wody
W pomieszczeniu użytkowane są dwa zestawy komputerowe (komputer, drukarka, monitor, UPS) oraz ksero podłączone poprzez przedłużacz– wszystkie urządzenia w I klasie izolacji.
Ponadto użytkowane są czajnik elektryczny i skaner- II klasa izolacji.
Czy pomiar rezystancji izolacji powinien obejmować oprócz:
- pomiaru rezystancji izolacji przewodów zasilających gniazda wtyczkowe (bez ich odłączania), podgrzewacz wody oraz oprawy świetlówkowe (po ich odłączeniu) i oprawy żarowe (po usunięciu źródeł światła)
- pomiaru rezystancji izolacji przedłużaczy
także pomiary rezystancji izolacji poszczególnych urządzeń t.j. opraw świetlówkowych, komputerów, przepływowego podgrzewacza wody, drukarek, kser, UPS-ów, czajników…itp.?
Pozdrawiam Bartosz
Co do pomiaru izolacji poszczególnych urządzeń, to ja robię tak:
- Oprawy świetlówkowe - z uwagi,że większość posiada na wejściu kondensator przeciwzakłóceniowy to pomiar jest niemożliwy. Jego wyłączenie, to ingeręcja w konstrukcję, a tego się nie powinno robić.
- Komputery, drukarki, skanery ,i.t.p.- UWAGA elektronika bardzo wrażliwa na przepięcia, kondensatory w układach wejściowych - nie rób tego
- czajnik - tak. Bardzo często jest duża upływność grzałki.
- Przepływowy podgrzewacz wody - Jeżeli sterowanie jest konwencjonalne t.j. bez układów elektronicznych to tak. Jeżeli z elektroniką, to można pozwierać wejścia/wejścia elektroniki i taki pomiar wykonać.
Z pozdrowieniami Adam
Serdecznie dziękuję za odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie.
Wypowiedź kolegi pokrywa się w zupełności z moim dotychczasowym sposobem rozumowania w.w. kwestii.
Wątpliwości moje narodziły się na podstawie lektury poprzednich prokołów z pomiarów okresowych w danym obiekcie wykonanych przez firmę X, w których to,
w protokołach z pomiaru rezystancji izolacji umieszczone zostały wszelkiego rodzaju urządzenia biurowe oraz gospodarstwa domowego posiadające wspomnianą przez kolegę elektronikę.
Wątpliwości moje spotęgował fakt, że firma X jest jednostką pomiarową, z tego co udało mi się ustalić, z długoletnim doświadczeniem (o wiele dłuższym niż moje).
Z protokołów tych wynika, że został wykonany komplet pomiarów przy danym urządzeniu t.j. L-N, L-PE, N-PE
(jak nie wiem, może chodzi tu o same przewody zasilające poszczególne urządzenia po ich odłączeniu, może pomiar przy wyłączonych wyłącznikach tych urządzeń) ocena stanu izolacji w każdej kolumnie brzmi R > 50 Mom.
Z związku z powyższym chciałem poznać zdanie kolegów na ten temat.
Czy jest możliwy do wykonania taki kompletny pomiar, czy jest to ewidentne naciąganie zleceniodawcy ?.
Czy powinno się tego rodzaju urządzenia ( z elektroniką, o której pan pisze ) poddawać jakimkolwiek próbom pomiaru izolacji, czy kategorycznie nie, a może pokusić się o wykonanie pomiarów przy zwartych L i N do PE (czy pomiar tego typu też stwarza zagrożenie dla wspomnianej elektroniki) ?.
Co z pomiarami opraw świetlówkowych, pomiar L-PE, N-PE nie niesie chyba za sobą obawy o ich uszkodzenie ?.
Bardzo proszę o wypowiedzi pana i innych kolegów z forum w celu rozwiania moich wątpliwości, bo jak widać jest ich sporo.
Pozdrawiam Bartosz
Witam
------------BARTOSZ----------------
(jak nie wiem, może chodzi tu o same przewody zasilające poszczególne urządzenia po ich odłączeniu, może pomiar przy wyłączonych wyłącznikach tych urządzeń) ocena stanu izolacji w każdej kolumnie brzmi R > 50 Mom.
I to moze byc (oczywiscie nie musi) sedno sprawy. Pamietajmy, ze dajac protokol pomiarow nie mozemy skupic sie wylacznie na tym co pokazal miernik, ale rowniez to co widzimy oczami. Oczywiscie wszelkie zalecenia mozemy zalaczyc na dodatkowej karcie uwag i zalecen, ale moze ta firma X, faktycznie bierze pod uwage przewod zasilajacy (czasami dosc dlugi) z wylacznikiem danego urzadzenia, bo chyba nikt przy zdrowych zmyslach nie uwierzy w “przekrecenie” induktorem elektroniki, bo nic by z tego juz nie zostalo. Oczywiscie w protokole mozna wtedy napisac: Obwod 1-fazowy zasilania …i tu nazwa urzadzenia… . Trudno przejsc obojetnie obok np. przewodu zasilajacego ksero,ktory ma 15 metrow i polozony jest na podlodze betonowej/kafelkowej w listwie po ktorej chodza ludzie. Ja tak bym to rozumial.
pozdr.Piotr
Brawo Panowie …
O to właśnie chodzi - normy i przepisy oczywiście !
- Ale : logika , ostrożność i wyobraźnia to jest to !
Swoją drogą ciekawe jak wymieniane obbiorniki reagowały by ,
gdybyśmy faktycznie przyłożyli do nich napięcie pomiarowe …
W/W - firma X - Zbłaźniła sie totalnie .
Życzę Kolegom dalszych sukcesów i wielu klientów !
- Będą poprostu bezpiecznijsi w waszych rękach .
Z poważaniem
Darek Froch
[email protected]