Rejestratory REMOC i RENAP

Wymienię uwagi na temat tych rejestratorów z wszystkimi osobami, które wykorzystują je do rejestracji wielkości elektrycznych. Wymienię uwagi na temat innych rejestratorów (głownie tych co posiadają rejestrację harmonicznych).

Aktualne wersje tych urządzeń są już na tyle dopracowane, że moim zdaniem są godne polecenia. Dane uzyskiwane z pomiarów wykorzestujemy np. do typowania obwodów, na których montowane będą regulatory napięcia lub do weryfikacji skarg odbiorców odnośnie jakości energii elektrycznej.

Użytkuję MULTIVER 3SN firmy DOSSENA&C. Wiarygodność pomiarów wyższych harmonicznych pozostawia wiele do życzenia.

Z czym porównywał Pan wyniki analizy harmonicznej, dokonywanej rejestratorem MULTIVER, i czy wziął Pan pod uwagę fakt, iż wyniki odpowiadają jedynie okresom próbkowania, i nie są uśredniane w zadanych przedziałach?

Nie porównywałem. Uzyskuję różne wyniki pomiarów FFT ( w % do 100% 1-szej harmonicznej ) tego samego przebiegu w zależności od wybranego zakresu I lub U pełnej skali. Mierzony przebieg może znacznie zmieniać się w czasie, więc przy długotrwałych pomiarach lub wahaniu między wyborem dwóch bliskich zakresów są różnice w wynikach. ???

Jest dość trudno porównywać wyniki analizy harmonicznej przebiegu na podstawie "optycznego"porównania jego kształtu. Jeżeli nie dysponuje Pan powtarzalnym przebiegiem probierczym o znanej zawartości harmonicznych, lub innym analizatorem o znanej (i potwierdzonej)klasie, to opinia o jakości przetwarzania jest dość niewymierna.
Jeżeli jednak zauważa Pan różnice przy zmianie zakresu, to sugerowałbym przeanalizowanie układu pomiarowego pod kątem tego, czy przekładniki biorące udział w rejestracji, jak również sam rejestrator przy wybranym zakresie, mieszczą się w obszarze parametrów, dla których deklarowana jest klasa dokładości poszczególnych aparatów.

Jak odczytać za pomocą modemu wysokość napięcia?

Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś woęcej o omawianych tu rejestratorach REMOC i RENAP
Gdzie szukać więcej informacji o omawianych tu rejestratorach REMOC i RENAP?
Marek Grzybowski

Polecam zapoznać się z nowymi urządzeniami firmy LUMEL SA z Zielonej Góry. Mają cyfrowe analizatory parametrów sieci energetycznej, w tym harmonicznych.
www.lumel.com.pl - urzadzenia P10 i N10

Uzywam rejestrator firmy Amprobe Instrument USA typu HT 9030.