Reaktancja generatora

Witam.
W kartach danych generatorów są podawane min dane reaktancji np. reaktancja Xd” 19, reaktancja Xd 224 wyrażane w %. No i właśnie z czego te % ? Co to za wartość.

Z impedancji znamionowej obliczanej dla znamionowych parametrów generatora (Sn, Un).

Jest to wartość potrzebna do obliczenia reaktancji podprzejściowej dla której wyznacza się wartość maksymalnego prądu zwarcia dla generatora.

X"d [Ω] = x"d [%] * Un [V] ^2 / Sn [VA]

Dzięki za odpowiedzi.
To co napisał kolega Wikidajło to chyba wzór na przeliczenie wartości X"d % na reaktancjie X"d [Ω].