przewodność plaskownika ocynkowanego

witam, czy koledzy znaja przybliżoną wartość przewodności bednarki ocynkowanej, chodiz mi o wartość jednostkową
Pawel

Przewodność bednarki możemy obliczyć ze wzoru
G=b*S/l
gdzie:
b - przewodność właściwa materiału
S - pole przekroju poprzecznego
l - długość bednarki

Chyba że ktoś często wykonuje pomiary i może podać jakąś przybliżoną uśrednioną wartość

Ja stosuję szacunkowo: przewodność “γ” stali około 5 razy mniejsza niż miedzi.
Cu → 50 [m/(ohmmm^2)]
Fe → 10 [m/(ohm
mm^2)]

Natomiast jeśli chodzi o dokładne wartości, to tylko pomiar konkretnej próbki (a najlepiej kilku reprezentantów) o znanej długości np. L=1m (z uwzględnieniem sił termoelektrycznych) metodą techniczną prądu przemiennego w układzie dla małych rezystancji oraz określeniem błędu pomiaru np. metodą regresji liniowej. Oczywiście z uwzględnieniem klasy przyrządów pomiarowych i zasady, że pracujemy zawsze powyżej 2/3 zakresu pomiarowego. Dla pomiaru długości próbki również należy wyznaczyć błąd.
Byłbym zapomniał… jeszcze uwzględnić temperaturę otoczenia i współczynnik rozszerzalności liniowej.

Pozdrawiam
Borsuk