Witam wszystkich!
Oto moje pytanie:
W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem ochronników przeciwprzepięciowych (3 stopnie ochrony)
nasuwa się pytanie czy przewód odprowadzający z 2 stopnia
ochrony np.umieszczonego w rozdzielnicy piętrowej to ten sam
przewód ochronny który jest w przewodzie zasilającym rozdzielnicę (zasilanie5-przewodowe 6mm²) czy też musi to być dodatkowy przewód ochronny o odpowiednim przekroju poprowadzony do złącza i uziemiony?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ochronniki zapina się ma L1, L2, L3 i N z jednej strony oraz do PE z drugiej strony. Skoro taki przewód (PE) jest ułożony i jest przyłaczony do uziemionego zacisku PEN to wystarczy.
Przewód 6mm*można stosować do zabezpieczeń nie większych niż 35A. szczegóły możesz znaleźć na stronie np. DEHN.