Przepalenie zabezpieczenia a wyższe harmoniczne

Witam Szanownych Kolegów,

Chciałbym skierować pytanie do osób doświadczonych pracą z przekształtnikami. Czy obecność wyższych harmonicznych w układzie może powodować (prócz standardowego przepalenia) mechaniczne uszkodzenie bezpiecznika?

W ramach wyjaśnienia, zabezpieczenie typu Protistor SRF 70 QF 100 A. W układzie występują filtry EMC oraz przekształtnik oparty na IGBT.

W ogóle, jakie zjawisko może powodować mechaniczne uszkodzenie takiego zabezpieczenia? Raz zdarzyło się nawet, że bezpiecznik nie został przepalony, a jedynie materiał, z jakiego został wykonany, pękł. Pęknięcie na skutek drgań spowodowanych niepoprawnym montażem wykluczam.

Pozdrawiam,
Maciej

Witam Kolegę Macieja i Kolegów na Forum

Bezpieczniki topikowe tak mają, że przy pewnych wartościach prądów naprężenia termiczne występujące w korpusie ceramicznym mogą spowodować pękanie korpusu bezpiecznika.

Podczas badań laboratoryjnych wykonuje się próby takimi prądami, ale jak widać zawsze może się trafić egzemplarz który mimo wszystko popęka.

Harmoniczne nie mają tu znaczenia a jedynie “prawdziwa” wartość skuteczna prądu.

Pozdrawiam
Teodor

Dla ścisłości: to harmoniczne decydują o różnicy pomiędzy wartością skuteczną, a wartością wskazywaną przez niektóre co prostsze mierniki.

Co do głównego tematu - proponowałbym jeszcze sprawdzić dobór zabezpieczenia pod kątem wytrzymałości zwarciowej.

Dziękuję za odpowiedzi.

Dobór zabezpieczenia jest raczej trafny. Pracuję z kilkudziesięcioma takimi przekształtnikami. Do tej pory przepalenie bezpiecznika następowało w sposób “normalny” (tj. bez mechanicznego uszkodzenia), jednakże w tym jednym urządzeniu występuje opisany w pierwszym poście problem.

Pozdrawiam,
Maciej

Jestes pewien że nie było wady materiałowej ?.