Witam. Proszę o informację czy dobrze zinterpretowałem schemat podłączenia przekaźnika bistabilnego Legrand PB302. Przekaźnik ma być wykorzystany do włączania/wyłączania oświetlenia w korytarzu z kilku miejsc.
Zaciski 1,3 (zasilanie 230V)
Zaciski 2,4 (“wyjście” zasilania na lampę)
A1,A2 - przycisk chwilowy
Z góry dziękuję za pomoc.
Czyżbyś chciał przerywać też przewód N
W zasadzie powinno sie przerywać tylko przewód fazowy. Więc w takim razie jak podłączyć żebym mógł przerywać tylko fazowy? Nie podłączać na “wejściu” i “wyjściu” przewodu neutralnego i zostawić zaciski np. 3,4 wolne?
Witam
Na A1 i A2 podajesz napięcie przełączenia poprzez przycisk “chwilowy”, czyli np A1 neutralny a A2 poprzez przycisk “chwilowy” podajesz L przez co przełączasz stany przekaźnika. W układzie TNS możesz spokojnie wyłączać również przewód neutralny tak że Twój schemacik w części prądowej jest zupełnie poprawny.
Pozdrawiam
Układ sieci to TNS.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam