Przegląd roczny instalacji elektrycznej w budynku komunalnym

Witam kolegów.
Mam pytanie,jakie wg aktualnych przepisów wykonać prace kontrolne instalacji elektrycznej w budynku komunalnym (przegląd roczny)
pozdrawiam Inster

Witam.

Odpowiedź (wiele odpowiedzi) jest choćby tutaj :
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=9999
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=8144
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=9534&p=74105

Wyszukiwać odpowiedzi Kolegi STANCA

Tak,wyszukiwałem ale wszystkie odpowiedzi na poruszane tematy dotyczą kontroli tzw"pięcioletniej) a mnie chodzi o przegląd tzw “roczny”

K O N T R O L A R O C Z N A

Okresowa kontrola roczna polega na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Kontrola ta powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie :

  1. w instalacji elektrycznej – elementów elektrycznych (przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeń i aparatów) narażonych na szkodliwe działanie czynników występujących podczas użytkowania,
  2. w instalacji piorunochronnej – elementów zainstalowanych na obiekcie, a także elementów konstrukcyjnych obiektu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.
    Przez szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników rozumie się : wpływ temperatury i wilgotności, obecność substancji korodujących lub zanieczyszczających, oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne i jonizujące, wyładowania atmosferyczne oraz wstrząsy sejsmiczne.
    Zakres kontroli rocznej dla instalacji elektrycznej, o której mowa w punkcie 1 znajdującej się na zewnątrz budynku oraz w takich pomieszczeniach jak np. węzły cieplne, pralnie, suszarnie, hydrofornie, garaże, pomieszczenia zagrożone wybuchem itp. powinien obejmować sprawdzenie :
    a/ elementów przyłącza oraz złącza
    b/ stanu instalacji w pomieszczeniach narażonych na szkodliwe działania
    czynników.
    Szczegółowy zakres kontroli elementów wymienionych w punkcie a/ powinien obejmować:
    • dla przyłącza – sprawdzenie, czy przewody na całej długości są ułożone w rurze stalowej lub rurze izolacyjnej z zewnętrzną osłoną stalową oraz czy są zabezpieczone przy przejściu przez ściany i stropy przed przedostawaniem się wody, jak również sprawdzenie stanu skorodowania stalowych rur i osłon,
    • dla złącza – sprawdzenie : czy przewody przyłącza są prowadzone w rurze stalowej lub rurze z twardego PCV (zasilanie budynku z linii napowietrznej), a przewody posiadają wzmocnioną izolację, czy złącze jest zabezpieczone przed przenikaniem wody deszczowej, czy na drzwiczkach złącza została zamontowana właściwa tabliczka ostrzegawcza, czy przewody PEN lub PE są uziemione; ponadto, sprawdzenie stanu (skorodowania i estetyki) szafek wnękowych lub skrzynek zamykanych na klucz lub kłódkę, zlokalizowanych na zewnątrz budynku.
    Szczegółowy zakres kontroli elementów wymienionych w punkcie b/ powinien obejmować oględziny instalacji elektrycznych i piorunochronnych, ze szczególnym sprawdzeniem prawidłowości :
    • ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
    • ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,
    • doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawieniu urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
    • umieszczeniu odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,
    • doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
    • oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
    • umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
    • połączeń przewodów,
    • rozmieszczenia elementów urządzenia piorunochronnego, rodzaju użytych materiałów oraz rodzajów i jakości połączeń.

Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź. pozdrawiam Inster

Witam

Do ciekawego wykazu zaproponuję przegląd roczny urządzeń zakwalifikowanych do pożarówki tj oświetlenia awaryjnego i wyłącznika przeciwpożarowego zasilania budynku.
Wynika to ze stosownej ustawy.

STANCA

Witam.

Interesuje mnie ten (wytłuszczony przeze mnie) zapis Kolegi saflik
Skąd takie informacje i czego dotyczą ?