Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

[quote=“dannnek, post:1, topic:13599, full:true, full:true”]
czy na rozłączniku N3-630 3P 630A 266020 EATON MOELLER, da się zrobić przeciwpożarowy wyłącznik zasilania ?
[/quote]Jak najbardziej da się zrobić PWP z użyciem wspomnianego rozłącznika mocy po uzupełnieniu go o wyzwalacz wzrostowy np.: NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC 208-250V AC/DC 259818 EATON MOELLER.

[quote=“e-sparks, post:21, topic:13599, full:true, full:true”]
ak najbardziej da się zrobić PWP z użyciem wspomnianego rozłącznika mocy po uzupełnieniu go o wyzwalacz wzrostowy
[/quote]
Może jaśniej. Do czego ma to służyć.

[quote=“Simcode, post:22, topic:13599, full:true, full:true”]
[quote=“Simcode, post:22, topic:13599, full:true, full:true”]
ak najbardziej da się zrobić PWP z użyciem wspomnianego rozłącznika mocy po uzupełnieniu go o wyzwalacz wzrostowy
[/quote]
Może jaśniej. Do czego ma to służyć.
[/quote]

Do wyłączania rozłącznika.



Typowa aplikacja w uproszczeniu wygląda tak iż w rozdzielni głównej poprzez przycisk wyłącznika ppoż zasilasz wyzwalacz wzrostowy rozłącznika. Wciśnięcie przycisku ppoż powoduje podanie napięcia na cewkę wyzwalacza i wyłączenie rozłącznika.



Ale te wszystkie informacje winny być w projekcie który winien być uzgodniony przez Rzeczoznawcę.



Osoby które uważają iż jedynym słusznym rozwiązaniem jest wyłącznik na elewacji proszę o informację jak mam zrealizować wyłączenie w obiekcie zasilanym napięciem 15 kV i wymagane jest w trakcie akcji ratowniczej działanie pompy tryskaczowej i wentylacji oddymiającej. Przepisy odnośnie wyłącznika ppoż są dokładnie te same co w przypadku budynku mieszkalnego.

[quote=“fliziarz, post:23, topic:13599, full:true, full:true”]
Osoby które uważają iż jedynym słusznym rozwiązaniem jest wyłącznik na elewacji proszę o informację jak mam zrealizować wyłączenie w obiekcie zasilanym napięciem 15 kV i wymagane jest w trakcie akcji ratowniczej działanie pompy tryskaczowej i wentylacji oddymiającej. Przepisy odnośnie wyłącznika ppoż są dokładnie te same co w przypadku budynku mieszkalnego.
[/quote]
Jak zrealizować? Zgodnie z projektem. Projektant siedząc nad tematem zna założenia i wie co narysować.

[quote=“fliziarz, post:23, topic:13599, full:true, full:true”]
Do wyłączania rozłącznika.
[/quote]
Hola hola.

Wyzwalacz wzrostowy ? O to przykładowy wyzwalacz wzrostowy jednej z firm .

[color=#BF0000](REKLAMA sklepu uleciała)[/color]

Niektórym sprzedającym wyzwalacz wzrostowy jawi się jako cewka zanikowa a za innym razem cewka do wyłączania wyłącznika. A przecież sama nazwa wskazuje " wzrostowy" w Wikipedi mamy napisane .

Wyzwalacze wzrostowe reagują przy zasileniu wyzwalacza (wzroście napięcia).

Wyzwalacze zanikowe reagują przy wyłączeniu napięcia zasilania (zaniku napięcia).

Bibliografia

PN-IEC 60050-441:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Część 441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

Przedstawiony przez kolegę sposób działania to nic innego jak oddziaływanie na cewkę wybijakową aparatu. Choć na forum pojawił się krótki temat powielający ten sam błąd.



<LINK_TEXT text=“https://ise.pl/forum/urzadzenia-maszyny … akowa-6485”>cewka wybijakowa - Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje - ISE.pl - Forum Elektryka</LINK_TEXT>

Na naszym forum pojawił się temat z poruszanym zagadnieniem.

<LINK_TEXT text=“https://ise.pl/forum/urzadzenia-maszyny … kiem-11042”>Wyłącznik ppoż - sterowanie przyciskiem - Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje - ISE.pl - Forum Elektryka</LINK_TEXT>

Ciekawe rozwiązanie podał w nim kolega lukbok.

[quote=“Simcode, post:25, topic:13599, full:true, full:true”]
[quote=“Simcode, post:25, topic:13599, full:true, full:true”]
Do wyłączania rozłącznika.
[/quote]
Hola hola.

Wyzwalacz wzrostowy ? O to przykładowy wyzwalacz wzrostowy jednej z firm .

[color=#BF0000](REKLAMA sklepu uleciała)[/color]

Niektórym sprzedającym wyzwalacz wzrostowy jawi się jako cewka zanikowa a za innym razem cewka do wyłączania wyłącznika.
[/quote]

Nie wiem co się sprzedawcą jawi a ich kompetencje bywają bardzo różne.

Dla mnie wyzwalacz wzrostowy to taki który powoduje wyłączenie rozłącznika (wyłącznika) po podaniu na zaciski wyzwalacza napięcia przekraczającego pewna wartość. Nie wnikając jak to się fizycznie odbywa wewnątrz aparatu. Mówimy tu o konkretnym aparacie firmy EATON który o ile się nie mylę standardowo wyposażony jest w taki wyzwalacz.



Jak już pisałem wyłączenie ppoż należy zrealizować zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę. W projekcie powinna być informacja jaki rodzaj wyzwalacza należy zastosować.



Do tej pory w 90% projektów dla wyłącznika głównego stosowany był wyzwalacz napięciowy wzrostowy. Zaś dla UPS-ów wykorzystywane było wyjście EPO które działa na rozwarcie styków wyłącznika Ppoż a więc jak wyzwalacz zanikowy. Taka mała niekonsekwencja.

Obiekt zasilany z SN, wyłączamy układem PWP w polu SN poza obiektem i zasilamy urządzenia pracujące podczas pożaru z rozdzielnicy pożarowej, zasilonej z innego obiektu NN.