[u]Ochrona przeciwprzepięciowa w klasie B i C. Zalecane ochronniki warystorowe:
\
w strefie B poziom ochronny 1,2/50 µs, znamionowy prąd udarowy 75 kA (10/350 µs ),
czas opóźnienia 100 ns (np. DEHNport firmy DEHN),
w strefie C znamionowy prąd (8/20 µs) 1 kA, czas opóźnienia <25 ns, maksymalne napięcie 280V (np. DEHNquard firmy DEHN),
w przypadku odległości pomiędzy strefami B i C mniejszymi niż 15 m niezbędny dławik odsprzęgający w celu zapewnienia właściwej koordynacji ochronników (np. DEHNbridge firmy DEHN).[/u]
Witam.
To nie bełkot, tylko określenie parametrów elektrycznych.
Dla mnie zrozumiałe.
Natomiast w cześci rysunkowej 404
jest zasilanie tablicy przewodem YDY 2x4mm - trochę to niewłaściwe.
Ale może autor skupił się tylko na swoim zagadnieniu - ochronnikach.
wydawało mi sie zę odpowiadałem już na to ;-|
kolego profus:
-podaj przykład ochronnika warystorowego klasy B
-jaki jest maksymalny poziom napiecia na dla podanych udarów w sterfie B?
-jaki jest maksymalny poziom napięcia dla podanego udaru w strefie C? (podane 280V jest napieciem ciągłym sinusoidalnym o częstotliwosci 50 Hz i sugeruje użycie DEHNguard (T) 275)
-dlaczego autor optymistycznie przyjął w srefie C amplitudę udaru prądowego max 1kA?
-na czym polega odsprzęgające działanie dławika sprzęgającego (koordynującego)?
stwierdziłem, że to bełkot, bo wygląda na bardzo nieudolne tłumaczenie ulotki z opakowania ochronika lub przepisywany na kacu fragment noty katalogowej (w dodatku przez kogoś kto miał średnie pojęcie o tym, co pisze)
swoje zastrzezenia co do braku podstawowych parametrów ochrony przedstawiłem w formie pytań do kolegi profusa, który napisał, ze rozumie o co w tym chodzi…