Pracownia komputerowa - again

Na stronie 404 znajdziecie wymogi stawiane instalacji elektrycznej w szkolnej pracowni komputerowej

Zasilanie elektryczne szkolnej pracowni informatycznej:

(…)

  • liczba gniazd zasilających:

  • stanowisko nauczycielskie 6 x 2P + T,

  • stanowisko uczniowskie 2 x 2P + T,

  • koncentrator sieci 1 x 2P + T,

  • łączna liczba gniazd = 25,

  • przewody zasilające miedziane YDYto 3x0.5mm2 / 750 V.

(…)

Powodzenia :wink:

[u]Ochrona przeciwprzepięciowa w klasie B i C. Zalecane ochronniki warystorowe:
\

  • w strefie B poziom ochronny 1,2/50 µs, znamionowy prąd udarowy 75 kA (10/350 µs ),
  • czas opóźnienia 100 ns (np. DEHNport firmy DEHN),
  • w strefie C znamionowy prąd (8/20 µs) 1 kA, czas opóźnienia <25 ns, maksymalne napięcie 280V (np. DEHNquard firmy DEHN),
  • w przypadku odległości pomiędzy strefami B i C mniejszymi niż 15 m niezbędny dławik odsprzęgający w celu zapewnienia właściwej koordynacji ochronników (np. DEHNbridge firmy DEHN).[/u]

bełkot
nawet nie śmieszy

Witam.
To nie bełkot, tylko określenie parametrów elektrycznych.
Dla mnie zrozumiałe.
Natomiast w cześci rysunkowej 404
jest zasilanie tablicy przewodem YDY 2x4mm - trochę to niewłaściwe.
Ale może autor skupił się tylko na swoim zagadnieniu - ochronnikach.

wydawało mi sie zę odpowiadałem już na to ;-|
kolego profus:
-podaj przykład ochronnika warystorowego klasy B
-jaki jest maksymalny poziom napiecia na dla podanych udarów w sterfie B?
-jaki jest maksymalny poziom napięcia dla podanego udaru w strefie C? (podane 280V jest napieciem ciągłym sinusoidalnym o częstotliwosci 50 Hz i sugeruje użycie DEHNguard (T) 275)
-dlaczego autor optymistycznie przyjął w srefie C amplitudę udaru prądowego max 1kA?
-na czym polega odsprzęgające działanie dławika sprzęgającego (koordynującego)?

stwierdziłem, że to bełkot, bo wygląda na bardzo nieudolne tłumaczenie ulotki z opakowania ochronika lub przepisywany na kacu fragment noty katalogowej (w dodatku przez kogoś kto miał średnie pojęcie o tym, co pisze)

swoje zastrzezenia co do braku podstawowych parametrów ochrony przedstawiłem w formie pytań do kolegi profusa, który napisał, ze rozumie o co w tym chodzi…

czy moglby ktos zaprojektowac taka rozdzielnie?? do zasilania takiej sali??? jakby sie dalo to bylbym wdzieczny:):slight_smile:
pozdrowiam

Witam!

Jak widać z tej informacji bezpieczeństwo użytkownika zapewnia nie tylko
zwykły elektryk ale poważny producent

Witam
Kolego LukaszP proponuję pracownię komputerową wyposażyć w laptopy
zniknie problem z ochroną przeciwprażeniową.
pozdr.