praca niepełnofazowa linii ŚN

Witam
Mam takie pytanie przy pracy niepełnofazowej lini ŚN napiecie po stronie wtórnej transformatora połaczonego w zygzak wynosi ( z moich pomiarów) L1-PEN 220V; L2-PEN 220V i L3-PEN 120-150V czyli na jednej fazie mamy zaniżone napięcie.
I teraz pytanie moje czy może ktoś wie jakie napiecia wystąpią (chodzi mi o pomiary praktyczne) jeżeli linia pracuje na pełnym doziemieniu (awaria automatyki ziemnozwarciowej) i napiecia zamiast po 9 kV podniosą sie na dwóch fazach do 15 kV a na jednej spadnie do 0 V i jak sie mają w takim przykładzie napiecia po stronie wtórnej transformatora
czyli po 0,4 kV. Trafo 15/0,4 kV Dz 11 np.
pzd. Wojtek
i z góry dziekuje za ewentualne odpowiedzi.

:unamused: Czy to,że napięcie w jednej fazie spada do zera w stacji RPZ to wogóle ma wpływ na napięcia międzyfazowe?jeżeli doziemić jedną fazę, to napięcie mierzone w jednej fazie przekładnikami połączonymi w gwiazdę i uziemionymi w punkcie gwiazdowym wyniesie 0?A międzyfazowe pozostaną bez zmian,jak i po stronie nn trafo.Jestem w błędzie?