Potrafi ktoś podpowiedzieć na jakiej podstawie należy powoływać kierowników branżowych - szczególnie chodzi mi o kierownika elektryka w przypadku budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
Czy taki kierownik elektryk musi być powoływany czy wystarczy kierownik ogólnobudowlany.
Podkreślam że chodzi mi o dom jednorodzinny wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną i przyłączem od skrzynki licznikowej która jest na elewacji budynku lub w obrębie jednej działki.
To jest naturalne i normalne, że jeśli projekt budowlany zawiera części branżowe, które opracowali projektanci z uprawnieniami branżowymi, potem zostało wydane pozwolenie na budowę również na instalacje branżowe to do kierowania robotami przy wykonywaniu tych instalacji są potrzebne osoby z uprawnieniami budowlanymi branżowymi. W polskim PB nie ma takiej instytucji, ze przy domkach jednorodzinnych kierownik budowy kieruje robotami budowlanymi innymi niż tymi w których jest uprawniony. Prawo jest jasne i jednoznaczne zaś egzekwowanie tego prawa jest kulawe. Powinno się dla przykładu kilku kierowników budowy posadzić w więźniu albo bynajmniej pozbawić uprawnień za podpisywaniem się pod robotami co do których nie mają uprawnień. I zaraz był by porządek. Wg tych schematów które funkcjonują na takich budowach to nie widzę problemu aby jedynym kierownikiem na budowie był uprawniony elektryk bo niby czemu nie? I może kilka takich przykładów dało by do myślenia szczególnie administracji budowlanej bo to dla nich są ci kierownicy.
Nie interesuje mnie odpowiedz w stylu to “oczywista oczywistość” tylko proszę o podanie podstawy prawnej - kiedy i na jakiej podstawie musi być powołany kierownik elektryk.
[Kolego, to jest roszczeniowy styl wypowiedzi, a takie nie są mile widziane] [elpapiotr]
Czy inwestor musi powoływać kierownika budowy jeżeli zakres robót nie wymaga pozwolenia budowlanego???
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
…
…
…
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
Zakładam, ze masz dostęp do prawa budowlanego a więc nie będę cytował odpowiednich artykułów a jedynie je zasygnalizuję. Art. 42 ust. 1 mówi po raz pierwszy ale wprost, ze inwestor jest obowiązany zapewnić kierownictwo budowy i/lub robót budowlanych poprzez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. Wynika z tego, że nie wystarczy aby przy budowie domu ustanowić inż. elektryka kierownikiem budowy bo jako kierownik budowy nie ma on prawa kierować robotami budowlanymi np. w specjalności konstrukcyjnej czy sanitarnej.
Potem jeszcze raz ustawodawca przypomina w ustępie 4 tego samego artykułu, ze na budowie czegokolwiek co wymaga pozwolenia na budowę nie wystarczy jeden kierownik jeśli wykonywane są roboty budowlane z różnych specjalności. Dla mnie sprawa jest prosta i nie potrzebuje więcej artykułów zobowiązujących inwestorów do pewnych zachowań. Co do twojego drugiego pytania to też jest sprawa jasna. Ten sam artykuł i ustęp 3 stanowi, ze to co na zgłoszenie poza zbiornikami na gaz kierowników budowy i dzienników budowy nie wymaga. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że nie ma wtedy dzikiego zachodu. Wtedy za wszystko odpowiada inwestor. W związku z tym w rzeczywistości jeśli mówimy o przyłączach których inwestorem jest np. RE to nie znam takiego RE, który nie zabezpieczyłby się tym, że dopuszcza do współpracy firmy, które mają ludzi z UB. Czy to legalne czy nie wnikam ale moim zdaniem właściwe. Nadmienię tylko, że dziś przyłączem może być zasilanie zakładu przemysłowego na 110kV i jak się ktoś nie zreflektuje to można to zrobić na zgłoszenie. I nie miało by tam być jakiegoś uprawnionego? Albo przebudowy GPZ tów robi się na zgłoszenie a przebudowa polega zazwyczaj na tym, ze równa się z ziemią to co jest teraz i buduję od podstaw nową stację. I też ma nie być uprawnionego? A czasem przyłącze to kawałek druta od słupa do ściany budynku i tu może nie jest aż tak potrzebny człowiek z UB ale czy warto robić zamieszanie i wyjątki?
Witam.
Aby odpowiedzieć na zadane pytanie należy zwrócić uwagę. " Oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych.
a) pozwolenie na użytkowanie ( art.56 Prawa Budowlanego)
b) zawiadomienie o zakończeniu budowy
c) Protokoły badań i sprawdzeń dotyczą wszystkich instalacji i urządzeń zamontowanych w obiekcie budowlanym . Wynika z tego, że kierownik robót budowlanych czy drogowych nie może sporządzić takich dokumentów i muszą to zrobić osoby o danej specjalności z odpowiednimi uprawnieniami. Kierownik robót elektrycznych jest wymagany.
Poprzednie wpisy kolegów wyjaśniły dokładnie a przepisywanie prawa budowlanego jest niewskazane.
Dziękuję energetyk