Poprawnie zmontowana rozdzielnica - TN-C na TN-C-S

Dzień Dobry.

Chciałbym zwrócić się z zapytaniem czy rozdzielnica ze zdjęcia jest poprawnie zmontowana ?
Przyłącze z sieci TN-C (tak stanowi umowa z energetyką, przyłącze 4 żyłowe) do nowo powstałego domu jednorodzinnego. Na zdjęciu widać, że przewód PEN idzie na zacisk wejściowy N różnicówki trójpolowej, z tego samego styku do listwy PE oraz do ogranicznika przepięć na zacisk N, wyjście z różnicówki N idzie na listwę N.

  1. Czy tak powinien wyglądać prawidłowy rozdział przewodu PEN ?
  2. Czy jedna różnicówka trójpolowa na cały dom dla układów jednofazowych oraz trójfazowych to przypadkiem nie błąd ? Czy w przypadku przerwy na przewodzie PE/N nie nastąpi w gniazdach napięcie międzyfazowe 400V ? Czy powinno się zastosować RCD osobno dla obwodów jednofazowych ?
  3. Czy kolejność podpięcia głównego przewodu zasilającego (łączy się to z pytaniem z pkt 1) jest poprawna ? W internecie widziałem schematy instalacji, w których idzie się najpierw na główny rozłącznik, ograniczniki przepięć, a dopiero na końcu na RCD i wyłączniki nadprądowe.

Proszę o odpowiedzi i za wszelkie uwagi dziękuję. Wątpliwość zrodziła się po obejrzeniu kilku poradników i rozdzielnic umieszczonych w internecie, zainteresowanie wzbudził styk N RCD, gdzie wpięto aż trzy przewody koloru żółto-zielonego. Instalację wykonywał elektryk pracujący u dostawcy sieci, a dla własnego bezpieczeństwa chciałbym wiedzieć czy to poprawnie zmontowana rozdzielnica. Pozdrawiam

Osznurowanie nieakceptowalne. Byk byka pogania.

Czy mógłby Pan wskazać błędy i je objaśnić, aby móc interweniować ?

80% to błędy. Ta ręka widoczna na fotce wskazuje jednak na Twoje dzieło. Wybacz Kolego ale nie mam tyle czasu aby Ci wyłożyć podstawy i zasady wiedzy technicznej.

Moje dzieło to jest zdjęcie, a ręka jest inwestora, który próbuje przez peszel przepchać żmijkę, aby sprawdzić drożność peszla do bramki, której jeszcze nie ma.

Prosiłbym o nie robienie z wątku kolejnego śmietnika jak na słynnej elektrodzie, ale o pomoc, bo inwestor chce wiedzieć czy ma w domu bezpieczną instalację zanim owy elektryk podpisze odbiór instalacji. Dodam, że elektryk, który wykonywał pracę jest z Pana (naszego) miasta tak się akurat składa i pracuje w firmie na T - na razie nie chcę wskazywać jego stanowiska w tej firmie.

[quote=“uzytkownik1990, post:5, topic:14501, full:true, full:true”]
bo inwestor chce wiedzieć czy ma w domu bezpieczną instalację zanim owy elektryk podpisze odbiór instalacji
[/quote]
Wg fotki instalacja nie nadaje się do eksploatacji.

Co do fuszerów z Tauronu. Niech robią to na czym się znają.

Zerknij chociażby na kolorystykę
Jest to bardzo nieczytelne
Po to wszyscy uznają kolor mieszany Żółto-Zielony za ochronny by nie był roboczym - neutralnym w tym wypadku.
Ktoś obszył żółtym zamiast niebieskim
Chyba nie ma tulejek na lince - a powinny być tulejki
Coś mi się chyba widz, że z różnicówki ta linka Ż-O jest połączone do szyny -ŻO a nie do szyny N
Troszkę mało tych różnicówek - 1 to tak bardzo biednie
Jak dochodzą obwody zewnętrzne to ze 3 bym widział
kuchnia, wszystko, zewnętrzne - to takie minimum wg mnie.
Z ciekawości zapytam - co to za kolory tych przewodów / czy to są linki [bordowy kolor ] ??