Wprowadziłem się do domu, gdzie mam skrzynkę z licznikiem z zewnątrz na elewacji budynku. Zabezpieczenie przed licznikiem jest zamknięte i zaplombowane tak, że nawet nie mogę podejrzeć. Podobno są tam topiki 35A … podobno
. Zabezpieczenia za licznikiem nie ma. Dowiedziałem się, że jest to błąd i muszę (ale również chcę) takie zabezpieczenie wstawić.
Na umowie mam moc przyłączeniową 17kW, TN-C.
Pytanie jest takie: Jakie zabezpieczenie kupić? Etimat T 3P 32A będzie ok?
Jeżeli w umowie masz 17kW, to zabezpieczenia przedlicznikowe nie mogą być większe niż 25A. Po co Ci dodatkowe zabezpieczenie zalicznikowe? - ograniczysz nim sobie moc przyłączeniową. Wystarczy jak w rozdzielni głównej budynku będzie rozłącznik na dopływie a zabezpieczenia na obwodach odpływowych.
[quote=“elmontjs, post:2, topic:14390, full:true, full:true”]
Jeżeli w umowie masz 17kW, to zabezpieczenia przedlicznikowe nie mogą być większe niż 25A.
[/quote]
Dla 17kW przedlicznikowe to 32A lub 35A topikowe. Za licznikiem nie potrzebujesz żadnego zabezpieczenia.
[quote=“opornik, post:3, topic:14390, full:true, full:true”]
Dla 17kW przedlicznikowe to 32A lub 35A topikowe
[/quote] No tak , masz racje.
Czyli, z tego co rozumiem nie ma wymogu stosowania zabezpieczenia za licznikiem i rozłącznik wystarczy?
[quote=“robal44, post:5, topic:14390, full:true, full:true”]
i rozłącznik wystarczy?
[/quote]
Co masz na myśli pisząc rozłącznik?
[quote=“opornik, post:6, topic:14390, full:true, full:true”]
Co masz na myśli pisząc rozłącznik?
[/quote]
Mam na myśli rozłącznik izolacyjny 3p