Pomiary

Czy wykonuje sie pomiary pętli zwarcia części obcych lub czynnych znajdujących się poza zasięgiem ręki. Np. oprawy oswietleniowej w obudowie metalowej umieszczonej na wysokosci ok. 4m nad stanowiskiem roboczym. Proszę o przykład przepisów jasno stanowiacych o wymaganiach zasięgu pomiaru pętli zwarcia.

W obecnych czasach należ bardzie kierować się wiedzą techniczną niż przepisami.
Części przewodzące umieszczone poza zasięgiem ręki można nie sprawdzać innych środków ochrony ( fakt umieszczenia poza zasięgiem ręki należy sprawdzić) pod warunkiem, że nie ma ( nikt nie używa ) elementów przewodzących umożliwiających dotknięcie danej oprawy no. na hali produkującej długie aluminiowe drabiny należy wykonać pomiary. Jest to sprawdzenie zasięgu ręki tj. w górę 2,5m + długość używanych elementów przewodzących;
podobnie 1,25m w bok i 0,75m w dół ( pod stanowisko).
Można jeszcze sprawdzić w jaki sposób będą wymieniane źródła światła, jeśli do tego celu używa się przewodzących drabin lub rusztowań to osoba wykonująca tę czynność może być zagrożona.
Koszt pomiarów nie stanowi wielkiego problemu ( nie powinien stanowić) często jest tak, że trzeba pomierzyć rezystancję izolacji, wymienić źródła światła to wykonanie pomiaru jest już drobnostką na którą należy namówić zleceniodawcę.

ad. Kotek
Problem pojawia się, gdy w zakładzie pojawiaja sie inspektor PIP, niemający wiekszego rozeznania w temacie i wymagają tegoż pomiaru. Wiadomo, że wykonanie pomiaru nie jest problemem, jeszcze mniejszym problemem jest skasowania zleceniodawcy. Pomijając jednakt fakt wykonywania samego pomiaru oraz tego że zleceniodawcę można naciągnąć na te pomiary - dalej nie mam podstawy prawnej do jego wykonania lub też nie. Zleceniodawca chce mieć czarno na białym, że pomiar taki jest wymagany lub też nie.

Sprawdzenie impedancji pętli zwarciowej jest pomiarem potrzebnym do sprawdzenia skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, w tym przypadku ochrona polega na samoczynnym wyłączeniu zasilania poprzez urządzenia nadmiarowoprądowe ( np. bezpieczniki topikowe). W przypadku wyłączników różnicowoprądowych też potrzeba jest wartość pętli zwarciowej ale między przewodami fazowymi a przewodem ochronnym.

Zgodnie z normą PN-IEC 60364 ( do kupienia w tym serwisie ale droga) ochroną przed dotykiem pośrednim należy objąc urządzenia będące w “zasięgu ręki”. Czyli lampy zwieszone na 4m nie muszą być objęte tą ochroną ale należy rozważyć to co pisałem poprzednio: czy nie używa się długich przewodzących elementów? Kto i na czym wymienia żródła światła?
Czyli na pytanie, które urzadzenia jaką ochroną objąć może odpowiedzieć tylko osoba uprawniona do wykonywania pomiarów. Może też skrócić okres ważności pomiarów podając przyczyny np. instalacja z żyłami aluminiowymi, bardzo stara, wymaga częstej konsterwacji, wskazana pilna modernizacja i doprowadzenia do zgodności z nowymi przepisami.
Można poprosić projekt instalacji, w którym powinno być zaznaczone, które urządzenia jak były zaprojektowane i jaką ochronę zastosował projektant.
Instalacja musi mieć badania odbiorcze, poprzednie pomiary, również protokoł inspektora pracy nakazujący objąć sprawdzeniem takie urządzenia.
Musimy się przyzwyczajać, że normy i przepisy docelowo ( patrz Unia E…) będą do dobrowolnego stosowania, określają pewne minimum wymagań i nie zwalniają z odpowiedzialności.