pomiary transformatora

Witam.
Jakie należy wykonać pomiary transformatora nowego który został zamontowany na stacji tzw pomontażowe (ma on oczywiście karte prób z wszelkimi pomiarami). A jakie pomiary należy wykonywać w czasie eksploatacji. Jaka jest podstawa prawna tego.
Z poważaniem

Nowych przepisow nie spotkalem , a stare - Monitor Polski nr.25/1987 tez juz sa nieobowiazujace.Tym nie mniej warto je ewentualnie stosowac . Trudno je tu zacytowac bo wszystko zalezy od rodzaju trafo (suchy,olejowy),mocy i wysokosci gornego napiecia.

Witam kol. wimarc i całe FORUM
Tak jak podał kol. bygry
Jest to w :
ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 17 lipca 1987r.
w sprawiw szczegółwych zasad eksploatacji sieci eneretycznych
M. P. z 1987 r. nr 25 poz. 200

np. Transformatory olejowe o mocy 0,1 do 1,6 MVA

1- pomiar rezystancji - powyżej 35 Mom przy temp. 30 stC
oraz R60 / R15 nie mniejszy niż
2. badanie oleju …
Jak podasz dane transformatora to mogę podać szczegóły.
Wydawnictwo " WEMA" 1989

Jeżeli któryś z kolegow ma nowsze “dane” proszę się podzielić.

Na forum było pytanie o ksiązki z pomiarów nie mgę znaleść tego kolegi proszę o kontakt o ile to aktualne.
Mam książkę:
Zygmunt Konopacki, Zdzisław Gryżewski
PRACE POMIAROWO-KONTROLNE PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH wydana 1979r.

Z poważaniem AndzrejBO

transformator olejowy hermetyczny 15/0,4 moc 400 kVA

Możesz zajrzeć do PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. łącznie z poprawką dotyczącą możliwości rezygnacji z pomiaru wsp. absorbcji oleju.
Ppkt. 4.3. Transformatory.
Ryszard