Pomiary rusztowania - uziemienie?

Witam! W nawiązaniu do tematu rusztowań. Czy to prawda, że wg najnowszych nazwijmy to w cudzysłowie “trendów” wymagane jest, aby użytkownik rusztowań przy stosowaniu elektronarzędzi ręcznych na rusztowaniu stosował dodatkową ochronę pporaż w postaci separacji? Czyli w praktyce aby posiadał transformator separacyjny?
Pozdrawiam, Michał

Sprawdziłem, dalej aktualna norma;
PN-M-47900-2:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur.
Data publikacji 25 listopada 1996 r.
Data zatwierdzenia 25 listopada 1996 r.
Liczba stron
Cena 34.70 zł (42.68 zł z VAT)
Status aktualna


Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Status aktu prawnego: obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030470401
Rozdział 8
Rusztowania i ruchome podesty robocze

Jak budowa to jeszcze ta nowa norma może się przyda;
PN-HD 60364-7-704
czerwiec 2010
Wprowadza
HD 60364-7-704:2007, IDT
IEC 60364-7-704:2005, MOD
Zastępuje
PN-HD 60364-7-704:2007

Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

Czy coś się jeszcze zmieniło w ostatnim czasie do tego tematu?
STANCA

witam Kolegów :slight_smile:
Pomiary to nie moja działka, więc mam temat dla pomiarowców normowców :wink:. Oczywiście dotyczy on rusztowań zewnętrznych np dla wykonania elewacji.
Założenia - możliwe przypadki.

  1. mamy do czynienia z placem budowy,
  2. budynek z instalacją odgromową,
  3. budynek bez takiej instalacji.
  4. rusztowanie metalowe, segmentowe,
  5. rusztowanie podlega uziemieniu,
  6. uziom indywidualny niezależny od odgromówki?
  7. rusztowanie przyłączone do przewodów odprowadzających, uziemiających czy uziomu odgromówki?
  8. czy rusztowanie segmentowe stanowi ciągłość metaliczną?
  9. czy poszczególne segmenty obejmować należy połączeniami wyrównawczymi? Co z innymi maszynami i urządzeniami na placu budowy?
  10. co ile metrów należy uziemiać rusztowanie?
  11. jaka rezystancja uziemienia?
  12. plac budowy, czyli instalacja TN-S lub TT,
  13. co z zaciskiem PE rozdzielni RB?
  14. co z pomiarami SWZ?
  15. jakie pomiary należy wykonać i jakie protokoły napisać?

I jeszcze jedna sprawa, na małych i średnich obiektach elewację budowlańcy wykonają w kilkanaście dni. Obiekt może nie mieć odgromówki więc należy wykonać kilka uziemień które za kilka dni psu na budę będą potrzebne.
A stare budynki z odgromówką która często zanika?
Wiem, wiem tak być nie powinno ale póki co mamy to co mamy a co mamy to sami wiecie najlepiej.

A czy nie uważają Panowie, że oświetlenie na rusztowaniu powinno być zasilane z 24V?

Witam

Jak znasz kolego podstawę prawną, to proszę podaj nam, przyda się.
Jednak wracajmy do pytań kol. opornika.


STANCA

Witam!

Ja natomiast proponuję sięgnięcie do normy dotyczacej zasilania placów budowy i zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi (i bezwzględnie wymaganymi) na wyspach.
Proste, łatwe, skuteczne i co najważniejsze bardzo bezpieczne.

Gdzie mogę znalezc tą normę?

PN-HD 60364-7-704 czerwiec 2010 'Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje na terenie budowy i rozbiórki