Witam! W nawiązaniu do tematu rusztowań. Czy to prawda, że wg najnowszych nazwijmy to w cudzysłowie “trendów” wymagane jest, aby użytkownik rusztowań przy stosowaniu elektronarzędzi ręcznych na rusztowaniu stosował dodatkową ochronę pporaż w postaci separacji? Czyli w praktyce aby posiadał transformator separacyjny?
Pozdrawiam, Michał
Sprawdziłem, dalej aktualna norma;
PN-M-47900-2:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur.
Data publikacji 25 listopada 1996 r.
Data zatwierdzenia 25 listopada 1996 r.
Liczba stron
Cena 34.70 zł (42.68 zł z VAT)
Status aktualna
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Status aktu prawnego: obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030470401
Rozdział 8
Rusztowania i ruchome podesty robocze
Jak budowa to jeszcze ta nowa norma może się przyda;
PN-HD 60364-7-704
czerwiec 2010
Wprowadza
HD 60364-7-704:2007, IDT
IEC 60364-7-704:2005, MOD
Zastępuje
PN-HD 60364-7-704:2007
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
Czy coś się jeszcze zmieniło w ostatnim czasie do tego tematu?
STANCA
witam Kolegów ![]()
Pomiary to nie moja działka, więc mam temat dla pomiarowców normowców
. Oczywiście dotyczy on rusztowań zewnętrznych np dla wykonania elewacji.
Założenia - możliwe przypadki.
- mamy do czynienia z placem budowy,
- budynek z instalacją odgromową,
- budynek bez takiej instalacji.
- rusztowanie metalowe, segmentowe,
- rusztowanie podlega uziemieniu,
- uziom indywidualny niezależny od odgromówki?
- rusztowanie przyłączone do przewodów odprowadzających, uziemiających czy uziomu odgromówki?
- czy rusztowanie segmentowe stanowi ciągłość metaliczną?
- czy poszczególne segmenty obejmować należy połączeniami wyrównawczymi? Co z innymi maszynami i urządzeniami na placu budowy?
- co ile metrów należy uziemiać rusztowanie?
- jaka rezystancja uziemienia?
- plac budowy, czyli instalacja TN-S lub TT,
- co z zaciskiem PE rozdzielni RB?
- co z pomiarami SWZ?
- jakie pomiary należy wykonać i jakie protokoły napisać?
I jeszcze jedna sprawa, na małych i średnich obiektach elewację budowlańcy wykonają w kilkanaście dni. Obiekt może nie mieć odgromówki więc należy wykonać kilka uziemień które za kilka dni psu na budę będą potrzebne.
A stare budynki z odgromówką która często zanika?
Wiem, wiem tak być nie powinno ale póki co mamy to co mamy a co mamy to sami wiecie najlepiej.
A czy nie uważają Panowie, że oświetlenie na rusztowaniu powinno być zasilane z 24V?
Witam
Jak znasz kolego podstawę prawną, to proszę podaj nam, przyda się.
Jednak wracajmy do pytań kol. opornika.
STANCA
Witam!
Ja natomiast proponuję sięgnięcie do normy dotyczacej zasilania placów budowy i zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi (i bezwzględnie wymaganymi) na wyspach.
Proste, łatwe, skuteczne i co najważniejsze bardzo bezpieczne.
Gdzie mogę znalezc tą normę?
PN-HD 60364-7-704 czerwiec 2010 'Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje na terenie budowy i rozbiórki