Pomiary prądu upływu zamiast rezystancji izolacji?

Witam

Ja uważam, że pomiar upływności jest bardzo istotny.
Postęp techniczny niestety wyprzedził istniejące przepisy i normy.
Najczęściej, mamy do czynienia z instalacjami w których składowa bierna prądu upływu stanowi kilka procent wartości prądu upływu.
W takich przypadkach wystarczający jest pomiar tylko oporności izolacji.
Natomiast w nowoczesnach instalacjach przemysłowych, okazuje się że wartość składowej biernej prądu upływu jest dużo razy większa od składowej czynnej (od oporności izolacji).
W tym przypadku, na podstawie samego pomiaru oporności izolacji nie można określić że instalacja nadaje się do eksploatacji.
Stąd, wynika potrzeba skorygowania protokołow pomiarów o pomiar prądu upływu i porównania go z dopuszczalnym. Gdyż od tego pomiaru może zależeć czyjeś życie.

Witam Kolegę Czesława i wszystkich Kolegów na FORUM.

Zgadzam się z wypowiedzią Kolegi ale bardziej dotyczy to urządzeń niż instalacji.

Ale jaki może być max prądu upływu dla instalacji. Tego chyba nikt nigdy nie określi. Badania prądu upływu dla urządzeń wykonuje się w pomieszczeniach o jakiejś tam określonej wg norm temperaturze i wilgotności.
Ale jak te pomiary wykonać dla instalacji? Temperatura i wilgotność ma duży wpływ na prądu upływu w instalacjach elektr.
Dlatego nie wyobrażam sobie wykonywania dodatkowych pomiarów temperatury i wilgotności i stosowania odpowiednich przeliczników.
W/w czynniki są właśnie powodem dość dużej tolerancji pomiarów rezystancji izolacji.

Witam Kolegę „zax” i wszystkich Kolegów na FORUM.

Oczywiście że zafałszowany gdyż podczas takiego pomiaru dochodzi równoległa rezystancja mieczy L-PE-N oraz L-E-N.

Już o tym wcześniej pisałem, że rezystancja przewodów będzie inna dla AC od DC ale pomiary wykonujemy takimi miernikami jak normy nakazują.

Wszystko zależy o jakich pomiarach mówimy. W dużych zakładach przesyłu energii czy dużych odbiorców można stosować precyzyjne przyrządy pomiarowe i rejestratory. Nie wyobrażam sobie aby przeciętna firma zakupiła przyrządy za ciężkie pieniądze w celu wykonywania takich pomiarów gdyż nie znajdzie na nie zleceń z powodu, że normy tego nie wymagają.

Witam
Czcigodny Kolego Krystyn.
Ostatnie zdanie w kolegi odpowiedzi jest dla mnie falszywe.
W sklepie ISE mozna kupic IMI 33 za 613 zl, w innym sklepie (w pieknym miescie Krakowie) mozna kupic za 699 zl KEW 2434.
Czy te ceny nie sa porownywalne? Czy 699 zl to sa ciezkie pieniadze?
Dla mnie pomiarowiec z przecietnej firmy nie posiadajacy mozliwosci pomiaru i oceny stanu instalacji bez wylaczenia napiecia powinien faktycznie wypasc z rynku uslug.
W duzych zakladach rynek pomiarow przejmuja przecietne firmy wyposazone w normaly sprzet, w ktorych pracuja pomiarowcy respektujacy uznane reguly techniczne.
Pozdrawiam
zax

Witam ! Czy jest miernik KEW 2434 ? Szukam w sieci i nie ma miernika o takim indeksie

Witam
http://www.gum.gov.pl/pliki/dzienniki/du1_2003.pdf jest tam Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar, poz. 1082 jest ciekawa.
http://bl.tx.pl/www/cennik.pdf
Pozdrawiam
zax

Witam Szanownych Kolegów na Forum

Jak widzę entuzjazm odnośnie pomiaru prądu upływu nie maleje. Jedno co można o tym powiedzieć, iż pomiary takie mogą być wykonywane obok pomiaru rezystancji izolacji ale nie zamiast.

Jak można niżej zobaczyć, najnowszy projekt publikacji IEC 60364-6, który ma zastąpić arkusz dotychczasowy nie wprowadza tu żadnych rewelacji.

The following tests shall be carried out where relevant and should preferably be made in the
following sequence:
a) continuity of conductors (see clause 61.3.2);
b) insulation resistance of the electrical installation (see clause 61.3.3);
c) protection by SELV, PELV or by electrical separation (see clause 61.3.4);
d) floor and wall resistance/impedance (see clause 61.3.5);
e) automatic disconnection of supply (see clause 61.3.6);
f) additional protection (see clause 61.3.7);
g) polarity test (see clause 61.3.8
h) test of the order of the phases (see clause 61.3.9);
k) functional and operational tests (see clause 61.3.10);
i) voltage drop (see clause 61.3.11) .

Obejrzałem także najnowsze przepisy angielskie - wprowadzone od 1 stycznia 2005 ( a więc całkiem nowe) gdzie także pozostają w dotychczasowej konwencji.
Zainteresowanym mogę przesłać odpowiedni pliczek - ok 1 MB.

Pomiar prądu upływu powodowany przez odbiorniki w instalacjach zabezpieczonych przez RCD może być pożyteczny dla oceny doboru RCD, oceny odbiorników.

proponuję też zwrócić uwagę na oferowane zakresy pomiarowe:
2431 - 20 mA/200 mA/200 A
2432 - 4 mA/ 40 mA/100 A
2433 - 40 mA/400 mA/400 A
2434 - 400 mA/4 A/100 A

bo dla instalacji domowych wydaje się odpowiedni model 2432, a dla przemysłowych 2433.

No i cytowany przez Kolegę ZAX dziennik GUM , w odniesieniu do innych niż liczniki energii i przekładniki urządzeń pomiarowych - w świetle aktualnych przepisów prawa o miarach ma jedynie wartość historyczną.

Pozdrawiam
Teodor